在做一个挡墙设计,基底业主做触探得出地基承载能力检验报告说地基承载力不满足350Kpa。要处理,我想问标准轻型动力触探检测出来的地基承载能力能否再进行深度与宽度的修正?
离线cjz06

发帖
40689
土币
601
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-25
可以进行深度与宽度的修正
Welcome to beijing!
离线cumtxiaomad

发帖
1219
土币
574
威望
2627
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-25
可以进行深度与宽度的修正
离线cumtxiaomad

发帖
1219
土币
574
威望
2627
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-25
在做一个挡墙设计,基底业主做触探得出地基承载能力检验报告说地基承载力不满足350Kpa。要处理,我想问标准轻型动力触探检测出来的地基承载能力能否再进行深度与宽度的修正? k?1cxY s  
lkBab$S)  
既然报告说 不满足要求 v^JyVf>  
你稍微处理下就ok了
离线cumtxiaomad

发帖
1219
土币
574
威望
2627
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-25
达到350kpa是很容易的
离线chuang1982

发帖
149
土币
41
威望
406
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-24
严格来说,检测350kpa承载力是需要用重型触探,而不是用轻型动力触探,N10超过50击就已经离散性很大不适宜推定承载力了
离线hammer

发帖
30
土币
23
威望
6
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-05
要做深宽修正的