CFG桩软弱下卧层计算中,z值是基底到软弱下卧层顶的距离,那么对于应力扩散角该如何取值呢,尤其是基底下存在好多层土,规范中是建议取上层土对下层土的比值,那么上层土又指哪些呢,到底该如何进行应力扩散角的正确取值呢?求教各位高手?
离线一曲红绡

发帖
642
土币
3082
威望
4
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-31
取CFG桩长范围内各土层的加权平均值,
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线lichuang

发帖
73
土币
1992
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-02
那么还有一个疑问,如是验算桩端持力层下软弱下卧层的影响,那么是否应该取到桩端持力层范围内的加权压缩模量与桩端持力层下下卧层的压缩模量的比值求的扩散角呢?还有CFG桩本身对地基的应力扩散会有一定影响,和天然地基不同,那么是否还能用这种计算模式呢?
离线chenzhru

发帖
1861
土币
3418
威望
8
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-12
回 一曲红绡 的帖子
一曲红绡:取CFG桩长范围内各土层的加权平均值, (2012-12-31 16:00)  (A=PDjP!  
_1)n_P4  
办不成变成边吃边
武鸣
离线scarborough

发帖
6
土币
45
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-11-27
这是个好问题,现在总是被cfg专项论证时候专家提,还有就是在桩长范围内的软弱下卧层怎么验算,一直存在疑虑。谁能够给解答清楚
离线wl375410328

发帖
266
土币
1
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-14
老个人解答啊,最近刚好碰到这个问题