土钉护坡计算书--验算项目:
----------------------------------------------------------------------
[ 验算简图 ]
----------------------------------------------------------------------
[ 验算条件 ]
----------------------------------------------------------------------
[ 基本参数 ]
所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99
基坑深度: 5.700(m)
基坑内地下水深度: 7.100(m)
基坑外地下水深度: 7.100(m)
基坑侧壁重要性系数: 1.000
土钉荷载分项系数: 1.250
土钉抗拉抗力分项系数: 1.300
整体滑动分项系数: 1.300
[ 坡线参数 ]
坡线段数 1
序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°)
1 2.303 5.700 68.0
[ 土层参数 ]
土层层数 13
序号 土类型 土层厚 容重 饱和容重粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土
(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa)
1 素填土 4.900 17.0 18.0 5.0 10.0 40.0 40.0 分算
2 粘性土 0.800 19.0 18.0 20.0 12.0 60.0 60.0 分算
3 粘性土 3.600 19.0 19.0 22.0 12.0 70.0 70.0 分算
4 细砂 4.400 20.0 20.0 0.0 25.0 100.0 100.0 分算
5 粘性土 4.000 20.0 20.0 22.0 15.0 80.0 80.0 合算
6 细砂 5.300 20.0 20.0 0.0 30.0 100.0 100.0 分算
7 粘性土 2.600 19.5 19.5 22.0 16.0 90.0 90.0 合算
8 粉土 1.400 19.9 19.9 15.0 25.0 95.0 95.0 分算
9 细砂 10.000 20.0 20.0 0.0 30.0 100.0 100.0 分算
10 粘性土 1.100 19.8 19.8 22.0 16.0 90.0 90.0 合算
11 细砂 3.000 20.0 20.0 0.0 30.0 100.0 100.0 分算
12 粘性土 3.200 19.8 19.8 22.0 16.0 90.0 90.0 合算
13 细砂 7.700 20.0 20.0 0.0 30.0 100.0 100.0 分算
[ 超载参数 ]
超载数 1
序号 超载类型 超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式 长度(m)
1 局部均布 20.000 0.000 4.000 0.697 条形
[ 土钉参数 ]
土钉道数 4
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋
1 1.200 1.200 12.0 130 8.000 1E18
2 1.200 1.200 12.0 130 8.000 1E18
3 1.200 1.200 12.0 130 7.000 1E18
4 1.200 1.200 12.0 130 5.000 1E18
[ 花管参数 ]
基坑内侧花管排数 0
基坑内侧花管排数 0
[ 锚杆参数 ]
锚杆道数 0
[ 坑内土不加固 ]
[ 内部稳定验算条件 ]
考虑地下水作用的计算方法:总应力法
土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500
*******************************************************************
[ 验算结果 ]
*******************************************************************
[ 局部抗拉验算结果 ]
工况 开挖深度 破裂角 土钉号 土钉长度 受拉荷载标准值 抗拔承载力设计值 抗拉承载力设计值 满足系数
(m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔 抗拉
1 1.700 39.0 0
2 2.900 39.0 1 8.000 34.2 79.5 91.6 1.863 2.146
3 4.100 39.0 1 8.000 9.9 70.2 91.6 5.666 7.397
2 8.000 27.0 79.5 91.6 2.357 2.715
4 5.300 39.1 1 8.000 9.9 60.9 91.6 4.927 7.410
2 8.000 26.9 70.2 91.6 2.086 2.720
3 7.000 39.9 72.3 91.6 1.450 1.837
5 5.700 39.1 1 8.000 9.9 57.9 91.6 4.691 7.421
2 8.000 26.9 67.2 91.6 1.999 2.724
3 7.000 39.8 69.2 91.6 1.391 1.840
4 5.000 50.2 78.5 91.6 1.252 1.461
[ 内部稳定验算结果 ]
工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m)
1 0.767 0.965 6.793 2.868
2 1.329 -0.432 7.419 4.877
3 1.333 -2.665 8.832 7.954
4 1.373 -4.225 10.442 10.661
5 1.519 -11.486 18.099 21.436
[ 外部稳定计算参数 ]
所依据的规程: 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002
土钉墙计算宽度: 10.000(m)
墙后地面的倾角: 0.0(度)
墙背倾角: 90.0(度)
土与墙背的摩擦角: 10.0(度)
土与墙底的摩擦系数: 0.300
墙趾距坡脚的距离: 0.000(m)
墙底地基承载力: 250.0(kPa)
抗水平滑动安全系数: 1.300
抗倾覆安全系数: 1.600
[ 外部稳定计算结果 ]
重力: 873.2(kN)
重心坐标: ( 5.542, 2.684)
超载: 80.0(kN)
超载作用点x坐标: 5.000(m)
土压力: 114.2(kPa)
土压力作用点y坐标: 1.938(m)
基底平均压力设计值 97.3(kPa) < 250.0
基底边缘最大压力设计值 118.6(kPa) < 1.2*250.0
抗滑安全系数: 2.595 > 1.300
抗倾覆安全系数: 24.942 > 1.600