圆截面支护桩不均匀配筋计算方法 @PXXt#  
http://www.docin.com/p-1290067046.html 3M*Y= ?pI  
i^/54  
附件: 勘察审核与基坑设计资料.part1.rar (8192 K) 下载次数:0
附件: 勘察审核与基坑设计资料.part2.rar (8192 K) 下载次数:0
附件: 勘察审核与基坑设计资料.part3.rar (3229 K) 下载次数:0
在线cdddd

发帖
62615
土币
435615
威望
5212
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-08
http://www.doc88.com/p-9703197625097.html ** "s~  
局部配筋支护桩的改进设计方法 Lt ZWs0l0  
ln_EL?V  
Nc^b8& 2J  
在线cdddd

发帖
62615
土币
435615
威望
5212
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-08
圆截面混凝土支护桩配筋的新算法 wO%:WL$5  
http://www.doc88.com/p-3167966602893.html Vatt9  
在线cdddd

发帖
62615
土币
435615
威望
5212
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-08
支护桩配筋实用计算方法 K6 7? d  
http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SXZJ201302018.htm EZBzQ""  
哪个是知网空间的用户帮助下来一下啊 >,Z{wxz J  
在线cdddd

发帖
62615
土币
435615
威望
5212
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-08
软土中二层地下室单支点围护桩的优化设计 `LAR@a5i  
http://www.doc88.com/p-9723612964965.html
在线cdddd

发帖
62615
土币
435615
威望
5212
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-08
圆形截面支护桩承受弯矩配筋计算用表 eds26(  
http://www.docin.com/p-929836590.html
离线issn04510712

发帖
14070
土币
48907
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-09
很好的资料,多谢您!
离线issn04510712

发帖
14070
土币
48907
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:圆截面混凝土支护桩配筋的新算法 HeG)/W?r  
http://www.doc88.com/p-3167966602893.html (2018-05-08 10:07)  Ox@sI:CT  
{#{DH?=^)u  
学习了,谢谢您!
离线issn04510712

发帖
14070
土币
48907
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:圆形截面支护桩承受弯矩配筋计算用表 "70WUx(\t  
http://www.docin.com/p-929836590.html (2018-05-08 10:09)  3JVK  
V<j.xd7  
感谢您!学习中。
离线issn04510712

发帖
14070
土币
48907
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-09
回 cdddd 的帖子
cdddd:软土中二层地下室单支点围护桩的优化设计 Q_Gi]M9  
http://www.doc88.com/p-9723612964965.html (2018-05-08 10:08)  dX)GPC-D7  
M-giR:,  
学习了,谢谢您!
在线cdddd

发帖
62615
土币
435615
威望
5212
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-10
基坑支护桩配筋计算探讨 ayBRWT0  
https://max.book118.com/html/2017/0318/95949891.shtm
在线cdddd

发帖
62615
土币
435615
威望
5212
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-10
http://blog.zhulong.com/blog/detail4760490.html /1`cRyS  
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比。柱子为轴心受压构件。在桥梁工程中,一般指的是面积配筋率,即受拉钢筋面积与主梁面积之比。 &5t :H 8b  
配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。钢筋混凝土构件最小配筋率如下: nmjm<Bu  
jw ,izxia  
受压构件:全部纵向钢筋 0.6%;一侧纵向钢筋 0.2% \b*X:3g*  
#?B%Ja% ;W  
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2%。 ueG|*[  
最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁受拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρmin。是根据Mu=Mcy时确定最小配筋率。 控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。