论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5209阅读
  • 17回复

[建筑地基]水泥土搅拌桩复合地基承载力计算中的疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-01-31
桩基技术规范那个折减应该是不考虑褥垫层的,如果有褥垫层的话,桩与土应该有足够的空间各自发挥自己的承载能力
离线onepiece0482

发帖
30
土币
1162
威望
10
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-29
回 飞来一峰 的帖子
飞来一峰:公式本身有问题。另外你的桩间距取的也太大了吧,常规搅拌桩也就取个1米左右。 (2012-11-27 10:07)  J BN_Upat  
iOO1\9{@  
汪总  你也在啊- -我是鲍海盛
钉形与双向水泥土搅拌桩技术
离线leisure520

发帖
2546
土币
1094
威望
8844
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-12
        
离线450675277

发帖
293
土币
12047
威望
1546
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-04-24
这样的讨论真好,有心的,希望下次再有这样的机会,谢谢!!!
等待着,一切为了那一刻!!!
离线wz191

发帖
388
土币
10053
威望
1040
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2018-08-17
    
离线wjx963560539

发帖
406
土币
1190
威望
1
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-02-22
内地坪拟采用水泥土搅拌桩进行处理,桩径600mm,有效桩长12m,进入②土层2m,水泥土抗压强度fcu=1,500 kPa,桩身承载力由水泥土强度控制,取Ra=106kN,水泥搅拌桩间距2.0m;置换率m=0.0705. ,t+5(qi  
    根据JGJ79-2002第11.2.3条:β为桩间土承载力折减系数,当桩端土未经修正的承载力特征值大于桩周土承载力特征值的平均值时,可取0.1~0.4,差值大时取低值;当桩端土未经修正的承载力特征值小于或等于桩周土承载力特征值的平均值时,可取0.5~0.9,差值大时或设置褥垫层时均取高值。 K)Nbl^6x  
据此,β最大可取0.4 DRo@gYDn  
    计算复合地基承载力特征值=0.0705×106/0.2826+0.4×(1-0.0705)×80=56.2 kPa >-Qg4%m  
    结果:复合地基承载力特征值小于地基土承载力特征值。 oRM,_  
    请各位大虾帮助,上述计算有问题吗?
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站