[资料原创]理正深基坑計算有問题 , 过來看看 .... [复制链接]

上一主题 下一主题
离线和二發财
发帖
283
土币
1434
威望
284
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2008-08-30
                         
离线pengdu

发帖
370
土币
176
威望
1568
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2008-09-04
     
离线karu

发帖
14
土币
0
威望
10
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2008-10-08
基坑面积大的话,我从来不考虑冠梁刚度,取0
离线giant

发帖
197
土币
1160
威望
943
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2008-12-07
学习!!
离线www2002

发帖
4338
土币
28
威望
11343
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-12-18
呵呵!终于知道——理正深基坑里冠梁侧向刚度的计算方法了!感谢分享!!
离线liguojun8728

发帖
1077
土币
14707
威望
1302
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-12-19
问题还挺多的

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-28
问题集锦非常好,我都不忍打断
离线btong

发帖
1451
土币
0
威望
6395
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-28
谢谢楼主,不错!
离线yangyunfeng

发帖
196
土币
1373
威望
1960
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-07-27
谢谢楼主,好东西啊,哈哈哈哈
离线yangzi329

发帖
598
土币
9968
威望
1566
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-07-27
补充一些
理正岩土5.0 常见问题解答(基坑支护篇) >1=sw qa  
kU5chltGF  
1. 基坑因各边土质条件不同,基坑深度不同,则产生土压力不同,软件在整体计算中如何考虑? CYZx/r<  
ie!ik  
答:划分成不同计算单元即可。 P+Ta|-  
v<z%\`y  
2. 5.2版比4.31版计算结果有差异,为什么? Dog Tj  
=gb.%a{R  
答:造成这一现象的原因有以下五点: M"eiKX  
(1)4.3版的验算过程中没有考虑土钉本身的抗拉强度,而5.1版中是考虑了。所以如果该工程正好是由这一条件为控制,所算结果自然不同,如要对比两个版本的计算结果,应该把5.1版钢筋直径加到足够大; g6kVHxh-  
(2)4.3版土条宽度是软件内部设定的,不能交互,而这一设定值是0.5,所以如要对比两个版本的计算结果,应把5.1版中土条宽度也设成0.5; l`s_ #3  
(3)4.3版只用了全量法,所以如要对比两个版本的计算结果,5.1版中也应用全量法; 8N|y   
(4)4.3版没有考虑“搜索最不利滑面是否考虑加筋”,所以如要对比两个版本的计算结果,在5.1版中该选项应该选否; @,RrAL }|  
(5) 由于新规范中调整了钢筋的抗拉强度,这也是原因之一。 +8 avA:o  
(bk~,n_  
3. 基坑软件整体计算,单元分区中是否加锚杆,对计算结果有影响吗? \?_eQKiZ3  
&?=UP4[oif  
答:没有影响。锚杆只在单元计算里起作用。如要在整体计算中起作用,要在建模时在锚杆的位置加弹性支撑。 7Xu.z9y  
6+9inWTT(  
4. 在基坑支护设计中,遇到主动区土体加固的情况,在计算中能否将主动区与被动区土体的C、Φ值分开输入? 5X5&(S\  
I-Ya#s#m  
答:根据C、Φ值换算出被动土压力调整系数,在其他规范算法中输入此系数。 A7!=`yA$  
DV(^h$1_  
5. 基坑软件排桩按《建筑基坑支护技术规程》计算时,地面超载何时对排桩计算不起作用? 4{d!}R  
"+2Hde1  
答:通常是当超载距坑边距离较大时,通常为距排桩1倍桩长以外的超载,由于应力的传递影响不到桩,所以对排桩内力没有影响。 2V0gj /&  
IG1+_-H:  
6. 基坑软件中锚杆的刚度如何取? E5P?(5Nv  
]R8}cbtU  
答:有四种方法: xA-O?s"CY  
(1) 试验方法 P%v7(bqL4+  
(2) 用户根据经验输入 q1Vh]d  
(3) 公式计算方法(见规程附录) *OT6)]|k  
(4) 软件计算。具体做法是先凭经验假定一个值,然后进行内力计算、锚杆计算得到一个刚度值,系统可自动返回到计算条件中,再算;通过几次迭代计算,直到两个值接近即可,一般迭代2~3次即可。 p2;-*D  
9WaKsdf  
7. 基坑软件单元计算中,排桩中的冠梁水平侧向刚度如何取值? rkdwGqG  
\h DH81L  
答: 采用近似计算; AKVll  
E.$1CGd+  
式中: %G& Zm$u=  
K  —— 冠梁刚度估算值(MN/m); g_\U-pzr  
a —— 桩、墙位置(m);一般取L长度的一半(最不利位置)。 QQ4  &,d  
L —— 冠梁长度(m);如有内支撑,取内支撑间距;如无内支撑,取该边基坑边长。 `Tx1?]  
EI —— 冠梁截面刚度(MN.m2);其中I表示截面对Z轴的惯性矩。 5fK#*(x  
mJaWzR  
8. 单元计算中,内支撑的支锚刚度如何计算? 7dXR/i\  
.R/`Y)4  
答:水平刚度系数kT计算公式:(基坑支护技术规程) <6=kwV6  
^d!(8vh  
式中: [.O 3z*[9#  
kT —— 支撑结构水平刚度系数; CY&Z*JI"'B  
C—— 与支撑松弛有关的系数,取0.8~1.0; &}P{w  
E  —— 支撑构件材料的弹性模量(N/mm2); f>Mg.9gJ(  
A  —— 支撑构件断面面积(m2); cNzn2-qv  
L  —— 支撑构件的受压计算长度(m); }5Yd:%u5  
s —— 支撑的水平间距(m); jrGVC2*rD  
sa —— 计算宽度(m), lS.*/u*5  
f)p c$~B  
需要特别说明的是: ZW$PJmz  
(1) 式中s在软件中交互,软件会自动用交互的支锚刚度除以交互的水平间距,所以在用公式计算支锚刚度时,不要除以内撑的水平间距。 Nj Ng=q  
(2) 式中sa在排桩中用桩间距,在地下连续墙中用1。
Under the Same Moon
离线yangzi329

发帖
598
土币
9968
威望
1566
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-07-27
更多问题还可参考其官网论坛,网址如下
Under the Same Moon
离线hillguy

发帖
232
土币
253
威望
699
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-07-30
学习一下子