只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-22
bS&'oWy*B  
}kT;UdIu;  
重力式挡土墙验算[执行标准:通用]
计算项目: 重力式挡土墙 1
计算时间: 2012-11-22 10:48:39 星期四
------------------------------------------------------------------------
原始条件:
墙身尺寸:
    墙身高:6.500(m)
    墙顶宽:0.600(m)
    面坡倾斜坡度:1:0.400
    背坡倾斜坡度:1:-0.300
    采用1个扩展墙址台阶:
    墙趾台阶b1:0.500(m)
    墙趾台阶h1:0.500(m)
    墙趾台阶面坡坡度为:1:0.000
    墙底倾斜坡率:0.000:1
物理参数:
    圬工砌体容重:23.000(kN/m3)
    圬工之间摩擦系数:0.800
    地基土摩擦系数:0.500
    墙身砌体容许压应力:2100.000(kPa)
    墙身砌体容许剪应力:110.000(kPa)
    墙身砌体容许拉应力:150.000(kPa)
    墙身砌体容许弯曲拉应力:280.000(kPa)
    
    挡土墙类型: 一般挡土墙
    墙后填土内摩擦角:30.000(度)
    墙后填土粘聚力:20.000(kPa)
    墙后填土容重:27.000(kN/m3)
    墙背与墙后填土摩擦角:10.000(度)
    地基土容重:27.000(kN/m3)
    修正后地基土容许承载力:280.000(kPa)
    地基土容许承载力提高系数:
    墙趾值提高系数:1.200
    墙踵值提高系数:1.300
    平均值提高系数:1.000
    墙底摩擦系数:0.400
    地基土类型: 土质地基
    地基土内摩擦角:30.000(度)
    土压力计算方法:库仑
坡线土柱:
    坡面线段数: 1
    折线序号    水平投影长(m)   竖向投影长(m)    换算土柱数
      1           9.600           8.000            0
    作用于墙上的附加外荷载数:1 (作用点坐标相对于墙左上角点)
     荷载号    X       Y        P      作用角
             (m)      (m)     (kN)    (度)
       1   -2.000   -6.000 153.500    0.000
    坡面起始距离:0.000(m)
    地面横坡角度:0.000(度)
    墙顶标高:0.000(m)
=====================================================================
第 1 种情况:  一般情况
  [土压力计算] 计算高度为6.500(m)处的库仑主动土压力
    按实际墙背计算得到:
        第1破裂角:40.969(度)
       Ea=0.300 Ex=0.298 Ey=-0.035(kN) 作用点高度 Zy=1.026(m)
    墙身截面积 =6.213(m2)  重量 = 142.887 kN
(一) 滑动稳定性验算
    基底摩擦系数   = 0.400
    滑移力=-153.202(kN)  抗滑力= 57.141(kN)
    滑移验算满足: Kc =  5714101.000 > 1.300
(二) 倾覆稳定性验算
    相对于墙趾点,墙身重力的力臂Zw = 1.874 (m)
    相对于墙趾点,Ey的力臂Zx = 1.858 (m)
    相对于墙趾点,Ex的力臂Zy = 1.026 (m)
    验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性
    倾覆力矩=0.306(kN-m)  抗倾覆力矩= 344.419(kN-m)
    倾覆验算满足: K0 = 1127.011 > 1.500
(三) 地基应力及偏心距验算
    基础为天然地基,验算墙底偏心距及压应力
    作用于基础底的总竖向力= 142.853(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=344.114(kN-m)
    基础底面宽度   B  =1.550 (m) 偏心距 e = -1.634(m)
    基础底面合力作用点距离基础趾点的距离Zn = 2.409(m)
      严重不合理:合力作用点超出基础范围,所得地基应力将没有意义!
    基底压应力: 趾部=0.000  踵部=-110.884(kPa)
    作用于基底的合力偏心距验算不满足:  e=-1.634 > 0.250*1.550 = 0.388(m)
    墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=0.000 <= 336.000(kPa)
    墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=-110.884 <= 364.000(kPa)
    地基平均承载力验算满足:  压应力=92.163 <= 280.000(kPa)
(四) 基础强度验算
    基础为天然地基,不作强度验算
(五) 墙底截面强度验算
    验算截面以上,墙身截面积= 6.213(m2)  重量 = 142.887 kN
    相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂Zw = 1.874 (m)
    相对于验算截面外边缘,Ey的力臂Zx = 1.858 (m)
    相对于验算截面外边缘,Ex的力臂Zy = 1.026 (m)
[容许应力法]:
    法向应力检算:
      作用于验算截面的总竖向力= 142.853(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=344.114(kN-m)
      相对于验算截面外边缘,合力作用力臂Zn = 2.409(m)
      截面宽度   B  =1.550 (m) 偏心距 e1 = -1.634(m)
      截面上偏心距验算不满足: e1= -1.634 > 0.300*1.550= 0.465(m)
      截面上压应力:面坡=-490.737  背坡=675.063(kPa)
      压应力验算满足: 计算值= 675.063 <= 2100.000(kPa)
      拉应力验算不满足: 计算值= 490.737 > 150.000(kPa)
    切向应力检算:
      剪应力验算满足: 计算值= -172.570 <= 110.000(kPa)
(六) 台顶截面强度验算
  [土压力计算] 计算高度为6.000(m)处的库仑主动土压力
    按实际墙背计算得到:
        第1破裂角:16.699(度)
       Ea=0.000 Ex=0.000 Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=0.000(m)
    墙身截面积 =5.400(m2)  重量 = 124.200 kN
  [强度验算]
    验算截面以上,墙身截面积= 5.400(m2)  重量 = 124.200 kN
    相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂Zw = 1.533 (m)
    相对于验算截面外边缘,Ey的力臂Zx = 1.200 (m)
    相对于验算截面外边缘,Ex的力臂Zy = 0.000 (m)
[容许应力法]:
    法向应力检算:
      作用于验算截面的总竖向力= 124.200(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=190.440(kN-m)
      相对于验算截面外边缘,合力作用力臂Zn = 1.533(m)
      截面宽度   B  =1.200 (m) 偏心距 e1 = -0.933(m)
      截面上偏心距验算不满足: e1= -0.933 > 0.300*1.200= 0.360(m)
      截面上压应力:面坡=-379.500  背坡=586.500(kPa)
      压应力验算满足: 计算值= 586.500 <= 2100.000(kPa)
      拉应力验算不满足: 计算值= 379.500 > 150.000(kPa)
    切向应力检算:
      剪应力验算满足: 计算值= -210.717 <= 110.000(kPa)
=================================================
    各组合最不利结果
=================================================
(一) 滑移验算
    安全系数最不利为:组合1(一般情况)
    抗滑力 =57.141(kN),滑移力 = -153.202(kN)。
    滑移验算满足: Kc =  100001.297 > 1.300
(二) 倾覆验算
    安全系数最不利为:组合1(一般情况)
    抗倾覆力矩 =344.419(kN-M),倾覆力矩 = 0.306(kN-m)。
    倾覆验算满足: K0 = 1127.011 > 1.500
(三) 地基验算
    作用于基底的合力偏心距验算最不利为:组合1(一般情况)
    作用于基底的合力偏心距验算不满足:  e=-1.634 > 0.250*1.550 = 0.388(m)
    墙趾处地基承载力验算最不利为:组合1(一般情况)
    墙趾处地基承载力验算满足:  压应力=0.000 <= 336.000(kPa)
    墙踵处地基承载力验算最不利为:组合1(一般情况)
    墙踵处地基承载力验算满足:  压应力=-110.884 <= 364.000(kPa)
    地基平均承载力验算最不利为:组合1(一般情况)
    地基平均承载力验算满足:  压应力=92.163 <= 280.000(kPa)
(四) 基础验算
不做强度计算。
(五) 墙底截面强度验算
[容许应力法]:
    截面上偏心距验算最不利为:组合1(一般情况)
      截面上偏心距验算不满足: e1= -1.634 > 0.300*1.550= 0.465(m)
    压应力验算最不利为:组合1(一般情况)
      压应力验算满足: 计算值= 675.063 <= 2100.000(kPa)
    拉应力验算最不利为:组合1(一般情况)
      拉应力验算不满足: 计算值= 490.737 > 150.000(kPa)
    剪应力验算最不利为:组合1(一般情况)
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-24
圬工之间摩擦系数:0.800 cK(}B_D$  
墙后填土容重:27.000(kN/m3     <!y_L5S|   
墙身砌体容许压应力:2100.000(kPa) VDPqI+z  
    墙身砌体容许剪应力:110.000(kPa) L0UAS'hf  
    墙身砌体容许拉应力:150.000(kPa) N?kXATB  
    墙身砌体容许弯曲拉应力:280.000(kPa) 9=rYzA?)+  
不合理 可以查砌体结构设计规范或路基手册找到, 你图上画的挡墙是不是护面墙 ,主要是防风化?确保自身稳定就行了,不是挡土墙,不受侧向岩土压力,应该可以不计算,按构造弄。