在厂房周围有一边坡,现要建一排抗滑桩,大概露出地面12m,地下埋深15m,原地质报告为粉砂岩,无地下水,抗滑桩采用方桩,截面为2.7m*1.8m,现在实际开挖在地下7m处有地下水,岩层为粉细砂,该如何施工,采取什么样的措施补救??
离线永远迷茫

发帖
587
土币
797
威望
793
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-02-03
如你是施工方,直接和设计方联系,让设计方核实地质情况和设计方案。如你是设计方,那么只能说,勘察没搞清的情况下,搞的抗滑桩设计,现在出现这个问题,只能重新核实地质情况,进行设计变更了。
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-02-07
如果是人工开挖,改变施工工艺,使用机械成孔,旋挖或冲击
23d6
离线居岩

发帖
83
土币
2612
威望
51
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-02-10
将预制方桩改成钻孔灌注桩
离线arrowming

发帖
87
土币
1074
威望
30
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-11
国土部门思维方式,用这么大、嵌固这么深的悬臂桩去支护,很不经济。 ri ~2t3gg  
况且你这并不是滑坡。只是一个厂矿边坡。 $}fA;BP  
加多道锚索,减少桩的嵌固,加密桩间距,减小桩截面积。 $(U|JR@  
如果上部存在放坡空间,还可采取上部放坡,锚杆格构梁支护,下部桩锚支护。 eHR<(8c'f  
C+5nft6:  
算了一下你一根桩27米长,桩身就是130多立方,加上护壁超过170方, 605|*(  
一根桩的造价就差不多30万。 k7*q.20  
bSfQH4F  
粉砂岩地层,强~中风化,坡高超过三十米,分台阶放坡锚杆格构梁支护。 lDeWs%n  
se[};t:  
at!?"u  
上部放坡锚杆格构梁,下部桩锚支护,高度15~20米左右。 xJCpWU3wM  
"f_Z.6WMY  
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-03-13
一切推给设计方,勘察方,让他们拿方案,你只管施工就好,如果你是设计方,那就要求甲方拿出切实际的勘察报告,进行设计变更