安徽地区,地面建筑21层,2层地下室(埋深约10米),审图意见要求给出膨胀土的3种变形量。现在主要有以下几个问题想请教: A>y#}^l]  
1、规范上场地天然地表下1m处土的含水率的问题,现在大部分工程,地表都是新近堆积杂填土或建筑垃圾,对规范中地表下1m处土的含水率怎么取? %J3lK]bv(  
2、基础埋深已经远大于大气影响深度,地下水位也无蒸发的可能,应该说地下水位比较稳定了,膨胀土的影响是否还会存在。 JgZdS-~  
3、规范上膨胀土的变形计算的经验系数给的都是3层建筑以下,像高层建筑,系数怎么取值?
1条评分土币+5
矿石人 土币 +5 向您学习,牛人 2022-04-19
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-18
有车库出入口吧
Welcome to beijing!
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-18
超过大气影响深度可以不用考虑,但是位于大气影响深度范围的建(构)筑物还是要考虑的,比如基坑支护结构、附楼浅基础等
离线矿石人

发帖
310
土币
204
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-19
向您学习,牛人
离线矿石人

发帖
310
土币
204
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-19
等到基坑开挖后,施工勘察 noWRYS%  
离线staringoion

发帖
223
土币
423
威望
3
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-28
地表1米范围内如果没有,你可以直接回复1 米内无膨胀性土 pO@k@JZ  
关于你的第二条,采样化验结果是什么?基础埋深范围内你肯定得有原状样,评价一下是否有膨胀性?有就要计算,没有就直接写清楚非膨胀土,无影响。 ~QQEHx\4zZ  
基底现场浸水载荷试験结果呢?
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间