只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-05
10.2.9.4 支撑的受压计算长度在竖向平面内宜取相邻立柱的中心距,在水平面内宜取与支撑相交的横向水平支撑的中心距。 MQD UJ^I$  
疑问1: 4M6o+WV  
竖向平面和水平面是什么意思?
离线jackhow

发帖
133
土币
203
威望
213
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-05
杆件计算应该验算两个方向的稳定性
离线newlangzi

发帖
472
土币
396
威望
1393
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-05
哪个规范都一样,就是一个稳定验算的问题
我思故我在
离线飞龙在地

发帖
111
土币
124
威望
905
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-06
竖向约束靠立柱,所以按照立柱间距考虑;同理,水平约束靠相交的支撑,所以取支撑中心距。