基岩悬臂桩基坑桩嵌入段深度,案例:一个基坑支护方案,基坑深度13m,地表下5.0m为土层,其下就是泥岩,强风化-中风化。方案设计支护悬臂桩嵌入基坑底基岩(中风化泥岩)5.0m,总桩长18m,就是5/18=0.27,不符合基坑支护设计规范2012第4.2.7条规定。只是审图专家提出意见。 V2BsvR`
原来设计计算书基坑深度13m,桩嵌入深度为5m,不满足基坑支护设计规范2012第4.2.7条规定。虽然桩嵌入基岩,嵌入段对于这么大悬臂段,有点偏短。该段支护桩增加1.5米行不行,就是1.5+5=6.5m,6.5/18=0.36,这样可以吗?如果按照0.5就是6.5m,如果按照13*0.8=10.4m,就是太长了。 0&2eiMKG?n
甲方沟通好,把做成锚拉桩,增加4根主筋,因为加太长下面基岩太硬钻不动。保持原桩长18m。可行? a.B<W9$`
u!9bhL`