通过已知的资料,个人认为该基坑存在以下疑点:
其一,第一道采用钢管支撑,值得商榷。按照常规应采用混凝土支撑,虽然混凝土支撑理论分析时按承受压力来分析,但实质混凝土支撑与灌注桩两者之间是固定连接的,在某些情况下也可承受拉力,总之较钢管支撑效果要好。
其二,通过变形分析,可知道如图所示的变形曲线,该基坑存在一定程度的踢脚现象
其三,胆大的推测认为,该围护桩可能存在偷工减料的现象,因为,通过地质剖面可知,淤泥土厚度较大,如果实际的围护桩深度不够,也就是说可能的偷工减料,那么踢脚的现象就可能发生了
其四,由于本人不是当地人,缺乏珠海地区的经验,为何12米的基坑,插入比达到了1.5,这样的现象是否是地区的经验,还是设计有其他的原因考虑?如果这样的插入比,一定程度上会刺激施工法采取更为大胆的措施
以上原因,仅为技术上的讨论,不针对任何第三方
呵呵,仅供参考!