设计单位 Fku~'30
1)负责按照合同约定和委托内容,及时完成“特殊检测坑”的现场勘查和原管道建设相关资料调查,并编制专项设计方案、施工图设计和施工预算,明确有关开挖规范要求、安全措施、施工工序要求。 NvW`x
2)负责设计方案交底、指导现场施工等工作。 6<u=hhL
8)负责目标焊口实际坐标的采集,要求测量点坐标误差不大于100mm,高程误差不大于200mm; [ uU"=H|
5.6 进度计划风险预警点 AJ}QS?p8s
1)周进度计划完成率低于 50%的项目。 B52n'.
2)月进度计划完成率低于 80%的项目。 O]3$$uI=QE
3)月进度计划中,影响项目控制性计划基线的项目,影响关键路径的项目。 =PYfk6j9
现场定位时,经现场踏勘、埋深检测、初步风险评估后,按照开挖安全风险及施工难度将拟开挖检测坑划分为“普通检测坑”、“普通深基检测坑”和“特殊检测坑”。划分原则、判定程序如下: =(2y$,6g?
1)“普通检测坑”: )S@e&a|
划分原则:挖掘深度小于5米,岩土体形成的坑壁稳定性好,用正常放坡开挖方式就能够完成的技术简单、安全风险较低的检测坑为“普通检测坑”。 b"Hc==`
判定程序:由现场参与风险识别的业主代表及焊口定位人员签字确认。 u1a0w
2)“普通深基检测坑”: b+Vfi9<
划分原则:挖掘深度大于等于5米,作业面不受限,岩土体形成的坑壁稳定性好,用放坡开挖方式就能够完成的技术简单、安全风险一般的检测坑为“普通深基检测坑”。 R/ix,GC
判定程序:由现场参与风险识别的业主代表及焊口定位人员签字后,还需所属各分公司主管科室负责人审核签字确认。 2[
=
=
3)“特殊检测坑”: DA]<30w
划分原则:位于水网地段(不包括水田段)、三穿段、地灾隐患点、特殊地质段等作业面受限,用常规、正常放坡开挖方式无法完成,需采用特殊技术措施才能完成的技术复杂、工程量较大、安全风险较高,或者需要拆除并恢复档土墙、截水墙等建构筑物的检测坑判定为“特殊检测坑”。 "{(|}Cds
判定程序:由现场参与风险识别的业主代表、焊口定位人员、设计人员签字后,还需所属各分公司主管科室负责人审核、主管领导审批确认后报公司管道部。 Q6)Wh6Cm
施工过程中发现检测坑的地质条件、地下构建筑物、管道埋深等信息与原识别情况不一致的,按照上述程序重新判定确认。 1yC_/Va1