《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021 b:\I*WJ
htt ps://www.doc88.com/p-38547020022457.html N'Ywn}!js
htt ps://jst.sc.gov.cn/scjst/release/2021/7/8/393f03a97cd549d3857ee627d2d0190a/files/11dd6b5ec63a40f0a16377dd8ca161a7.pdf LPb43
DBJ51/014-2021 是《四川省建筑地基基础检测技术规程》,属于四川省工程建设地方标准,已备案并实施,四川省内的建筑地基基础检测需按此规程执行。 HGfYL')Z
JGJ 79—2012 的表 6.3.3 是关于强夯法有效加固深度的预估表。强夯的有效加固深度应根据现场试夯或地区经验确定;缺少试验资料或经验时,可按该表进行预估。 FT/H~|Z>
表 6.3.3-1 将土类分为碎石土、砂土等粗颗粒土和粉土、黏性土、湿陷性黄土等细颗粒土两类,按单击夯击能给出对应的有效加固深度范围。 +VDwDJ)lG
单位面积夯击能是强夯设计里"决定全场能量密度"的总量指标,它的取值依据可以分成规范给定值、标准细化分档、半经验公式、现场试验实测、类比经验五类,而影响因素则要围绕"土—深—载—机—水—环境"六个方面逐项考虑。下面分开讲。 LTS3[=AB
JxiLjvIq
一、先厘清概念:它到底指什么 ] $$ciFM
规范里的正式叫法是"单位夯击能量",工程上常称"单位面积夯击能""平均夯击能",二者是一回事。它表达的是在加固范围内平均摊到每平方米上的总夯击能量,单位为 kN•m/㎡(等价于 kJ/㎡,1 kJ/㎡ = 1 kN•m/㎡)。 .hn{m9|U
M3K+;-n^
按统计范围不同,实际用两个口径: fW!~*Q
R}llj$?
总单位面积夯击能:整个加固区的总夯击能 ÷ 加固面积; .
Uv7{(
单遍单位面积夯击能:某一遍的夯击能 ÷ 加固面积,两者设计时都要控制。 [{6]i J
总夯击能的构成是:锤重 × 落距 × 夯点总数 × 每个夯点的夯击次数,即把每一次落锤的能量全部累加起来。所以: ss T o?WL|
\r^=W=
单位面积夯击能 = (锤重×落距×夯点数×每点击数)÷ 加固面积 %Gl, V5z&
K:z|1V
注意它与"单击夯击能(锤重×落距)"是两个层级的概念:单击夯击能决定单点能夯多深,单位面积夯击能决定全场夯得够不够密实、均不均匀。这一点在设计审查中最容易被混为一谈。 Y<:%_]]
y7wy9+>l
二、取值依据:五类来源 ktU98Bk]
1. 规范直接给定的取值范围(最主要依据) i|Lir{vW
《建筑地基处理技术规范》JGJ 79—2012 第 6.3.3 条明确: WTA0S}pT
Otj=vGr0
粗颗粒土(碎石土、砂土等):1000~3000 kN•m/㎡ wWY6DQQB
细颗粒土(粉土、黏性土、湿陷性黄土等):1500~4000 kN•m/㎡ %bZ3^ ub}t
规范同时强调,该值"应根据地基土类别、结构类型、荷载大小和要求处理的深度等综合考虑,并通过现场试夯确定"。也就是说规范给的是初选区间,不是最终定值。 s!nFc{
U|g4t=@ZR
2. 行业/团体标准与地方标准的细化分档 /$\yAOA'y
在规范区间基础上,行业规程和部分地区标准给出了更贴近土类的细分建议,例如: _ D1bR7
k )Z?
一般黏性土、粉土:1500~2500 kN•m/㎡ ,[,+ _A
砂土、碎石土(不含块石):800~1500 kN•m/㎡ ]2QZ47
人工填土、块石、矿渣、煤矸石、矿山废石、湿陷性黄土:200~3000 kN•m/㎡ {3yzC
分档的意义在于:透水性好的粗颗粒土能量易消散、可取下限;细颗粒土能量难以消散、需取上限但要防过夯。 ]x:>~0/L
}h5pM`|1
3. 半经验公式与能量平衡法 VhT4c+Zs
在缺少资料时,可用经验关系反算所需总能量,常见思路有两类: .^I,C!O#
kGc;j8>."
由处理面积与处理深度反算所需总能量,再除以面积得单位面积夯击能; u]@``Zb|
由夯坑容积—夯击能关系曲线确定:当曲线明显变缓(能量继续增加而夯坑容积基本不再增大)时,对应能量即接近"最佳能量"。 K_ Y0;!W
这类方法只能作为初设参考,不能替代试夯。 hZY+dHa]
+Nv&Qu%
4. 现场试验实测法(最权威、最终依据) =bded(3Z
这是规范规定必须走的一步,也是取值最可靠的依据。试夯中通常通过三个手段定值: 5b0Ipg
W>K2d
单点夯击能试验:以"夯坑周围累计隆起量(或下沉量)不大于夯坑总体积的 5%"为原则,确定单点饱和夯击能; Ko\m8\3?fK
夯坑容积—夯击能关系曲线:曲线拐点即最佳夯击能; jbpnCUzi
超孔隙水压力测试:当孔压增长与土体自重应力相当时对应的夯击能即为"单遍饱和夯击能",用以控制单遍能量上限。 (-(,~E
5. 类比法与当地经验 %FT F
对四川红黏土、高回填土这类特殊地层,本地区已建工程的成功参数往往比公式更可靠。规范也明确"有效加固深度应根据现场试夯或当地经验确定"。因此同类工程资料的收集是取值的重要补充依据。 6|X
yC
=5/wy`
强夯施工现场的夯点布设、锤型与作业形态,是理解"夯点总数×每点击数"如何折算成单位面积夯击能的直观对象: DGO_fR5L
]?#f=/
三、需要考虑哪些因素 lEQ63)Z
按重要性排序,取值前需逐项过一遍: YUfuS3sX}
zu(/c
1. 地基土的类别与性质(第一位因素) 8? W\kf$
颗粒组成:粗颗粒还是细颗粒,直接决定取 1000~3000 还是 1500~4000; Ec8Y}C,{7<
含水量与饱和度:含水量高、饱和度大的细粒土,能量过大易破坏结构形成橡皮土,应取下限并加强排水; !9356) cV
渗透性:渗透性差 → 孔压消散慢 → 单遍能量需控制、遍数增加; 7XT2d=)"
结构性:红黏土(游离氧化铁胶结、天然含水率可达 40%~60%)、湿陷性黄土(需兼顾湿陷性消除)各有特殊要求。 6aK'%K
2. 要求处理的深度与处理层厚度 8UwL%"?YB
处理深度越大、需加固的土层越厚,需要的总能量越大。单位面积夯击能应与单击夯击能匹配校核,避免"单击能大、全场能量不足"造成的加固不均。 }EE
`O.*qs5
3. 建(构)筑物的结构类型、荷载与变形要求 !O@qqg(>
规范原文即把它列为取值条件之一。荷载大、对沉降敏感、安全等级高的工程,单位面积夯击能应提高;反之可适度降低以避免浪费。 f";70}_
]d_Id]Qa+
4. 夯锤参数与单击能级 ,8;;#XR3
锤重、落距、锤底面积、锤底静压力,共同决定单点能量和能量向下传递的效率。锤底静压力细颗粒土取小值(25~40 kPa 区间偏小侧)、粗颗粒土可偏大,否则能量被表层耗散。 RQy|W}d_
u Y V=
5. 夯点间距、布置形式、夯击次数与遍数 ;dRTr *
这四项与单位面积夯击能互为因果关系: j,/OzVm9
g v&xC 6>
间距过小、击数过多 → 单位面积能量过高、浅层成硬壳反而挡住能量下传; w:r0>
间距过大、击数不足 → 能量密度不够,留下未加固薄弱带。 +z+25qWi
6. 地下水位与场地排水条件 SLSJn))@!
地下水位高、夯坑易积水时,须先降水或铺填碎石垫层,再行取值;否则同样的能量也夯不出效果。 ^(V!vI*
#E5Sc\,
7. 回填厚度与分层情况 rs~RKTv-
高填方场地需考虑分层夯实的能量叠加,增湿、分层厚度不均都会显著影响所需总能量。 8'Xpx+v
& oZI.Qeo
8. 间歇时间与工期约束 ]]d9\fw
间歇时间由超孔隙水压力消散控制(黏性土常需数周)。若工期紧而压缩间歇,就必须以降低单遍单位面积能量、增加遍数来补偿,这是取值时必须联动考虑的。 h\Op|#gIT
D}HW7Hnu^
9. 环境与振动控制要求 F:n(yXA
城区、邻近建筑或管线的项目,能量取值要兼顾振动影响,可能需降低能级并增加遍数,同时设隔振沟、监测点。 +I/7eIG?|
@bmu4!"d
四、取值不当的后果(反向理解依据) ~ d/Doi
取值过小:土体得不到充分压实,加固效果达不到设计承载力与变形要求,后期出现沉降差异;夯沉量长期不收敛、收锤标准达不到。 {[hV['Awv
取值过大:对饱和黏性土会破坏土体结构,形成强度极低的橡皮土;同时能量大量转化为侧向隆起与地表开裂,利用率下降;还增加造价、工期与振动影响。 Pw1V1v&>q
判定拐点:实践中以"夯坑容积不再随能量增加而增大""孔压不再显著增长""隆起量不再增大"作为能量是否到位的判据。 dZ9[w kn
五、工程实操中的取值流程(可直接照此走) $ n`<,;^l
由处理深度定单击夯击能:按 JGJ 79—2012 有效加固深度经验表反查; Os*,@N3t
按土类初选单位面积夯击能:粗颗粒土 1000~3000、细颗粒土 1500~4000; 0h^upB#p
结合上部荷载与变形要求调整:荷载大、变形敏感取上限,反之取下限; bnWIB+%_
反算夯点间距与击数:利用"单位面积夯击能 = 总能量 ÷ 面积"配平,确定夯点数与每点击数; w?Nvm?_]
现场试夯验证:通过夯沉量—击数曲线、夯坑容积—能量曲线、孔压监测修正取值; ^>.?kh9z
以试夯结果作为最终设计依据,并在设计文件中注明"参数以试夯确认为准"。 )+RGXVp
一句话小结:单位面积夯击能的取值依据以 JGJ 79—2012 的 1000~3000(粗)/1500~4000(细)kN•m/㎡ 为核 心区间,辅以行业/地方标准的土类分档、半经验公式、现场试夯实测和当地经验;取值时必须综合考虑土性、处理深度、上部荷载与变形要求、锤型与单击能级、夯点参数、地下水与排水、回填分层、间歇时间、环境振动九类因素,最终以试夯结果锁定。 t#&^ -;
4fr/
C5M
需要我把这些内容整理成一份《单位面积夯击能取值依据与影响因素对照表》(含土类分档取值、九类影响因素及调整方向),或者针对四川红黏土/高回填土给出推荐取值区间与试夯验证清单吗? 2[[pd&MJZ
1Nx%uz
}KCXo/y