其实采用多道内支撑的支护形式,桩顶外移的现象一点也不”怪异“。
采用1200的灌注桩,计算不出现错误的话,桩身不会出现抗弯、抗剪不足的情况的;
看图片1200的桩采用1000宽的冠梁???,第二、三到支撑的钢管直径应该没有609mm,承载力有严重不足;
二、三道腰梁的尺寸偏小,各道钢管内支撑没有与支护结构形成可靠的固接;
坑内加固水泥土的置换率??是否偏低,加固土的28天强度???
另施工有没有按图实施?
监测的数据是怎样???特别是钢管内力、支护结构的深层位移等
各种以上因素,造成支护结构踢脚稳定性不满足安全要求