水池长宽高尺寸是22.7m×10.1m×7m,高出地面部分的高度是5.5m,满水使用。但目前现场地基的承载力连2吨的重量都承受不了!另外,水池的地基离旁边的仓库只有2m.由于水池允许沉降,我方施工单位拟采用回填2米回填沙,然后直接建造池体来处理(地质估计要回填6米才够)!这样做风险很大,比较危险,想请教各位有什么情况可以预见弥补的?
除了你,我什么都没看到……
离线fzyt

发帖
49
土币
2
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-06
地质情况如何?分层回填夯实也可,做水泥搅拌桩复合地基、碎石桩都可。水池结构简单、刚度较大,相对不担心整体沉降,但是附加应力会传递给周边仓库的地基,导致仓库不均匀沉降的隐患。