地点:黄河特大桥水上施工平台
桩径:2M
钻孔深度:110
导管内径:31.5CM
导管悬空:60CM
灌注前泥浆指标:粘度18秒  含砂2%  比重1.12
灌注前沉淀:14CM

灌注连续作业每车8M3  C40混凝土

连续三根桩都出现同样问题
灌注首封正常:16M3下去埋深5M  提管1节3M 剩余埋深2M
每次都是灌注至第5车开灌不到1方就出现堵管

提空导管也不见混凝土下落!提至地面!发现混凝土在导管内板结!

求助什么原因引起的!
麻烦各位老师能详细指点一下:

补充"导管开始甲方说不规范! 我们就又买了一副新的导管!
   新的也出现同样的问题
导管密水实验都做的合格!
我怀疑是混凝土原因!但是同样的混凝土用在陆地2米直径91米深的孔就不会出现堵管
混凝土塌落度21CM 但是混凝土遇到阻力就会出现局部砂石分离!石子堆积!
是不是因为外加剂或者粉煤灰的问题呢!但是甲方不承认!粉煤灰他们是用的2级粉煤灰
离线liuxinqi

发帖
1180
土币
4777
威望
4926
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-02
应该是混凝土质量的问题。混凝土的和易性不好,砂率偏小,石子粒径偏大,塌落度偏小。
1条评分
wsg9988 土币 +1 - 2011-01-07
离线ljp6768

发帖
390
土币
31173
威望
51
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-05
将陆地灌注班组人员调过来试试,若再出现该问题,则应该是混凝土质量的问题。
离线南人

发帖
134
土币
4107
威望
471
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-05
塌落度18到20没出规范吧
^
离线见习民工

发帖
52
土币
74
威望
356
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-05
感谢啊!陆地灌注班也不行!甲方给找了几个灌注能手也束手无策!
同平台我们两家队伍在做!
另外一家也是相同的问题!
可是甲方死不松口说混凝土有问题!
一个责任推卸的问题啊!

请教下怎么来说服甲方让他承认是混凝土问题啊
离线wsg9988

发帖
120
土币
4172
威望
800
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-07
根据您的描述,个人认为,可能是地层原因。因为您描述的条件不充分,也不能做肯定判断,只是感觉。
离线dongcy

发帖
3914
土币
8885
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-26
应该是混凝土质量的问题。混凝土的和易性不好,砂率偏小,石子粒径偏大,塌落度偏小。