论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4247阅读
  • 5回复

[请教]花管注浆工艺 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhangfangvv
 
发帖
1
土币
116
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-31
溶土洞处理中的 花管注浆工艺流程是什么啊?哪位大虾给解答下~多谢多谢
离线修拉特

发帖
248
土币
37047
威望
147
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-02
1)施工工序 ^=RffrlZU  
施工点测放→钻孔成型→花管制安→高压注浆 aTqd@},?  
2)施工技术要求 |Lf"6^@yh  
①花管采用Ф48钢管,打入前,先在钢管上以1m间距钻出Ф8的圆孔,呈梅花形布置,作为锚杆注浆时出浆用。 !Wy6/F@Z  
②施工机械采用QC-150型或其他锚杆钻机,以空压机作动力源,将钢管打入坡体中。 Vzdh8)Mu\  
③施用0.2~0.4MPa压力对杆体进行注浆。灌浆时根据浆液的灌进情况,将灰水比控制在0.4~0.5。 ;*:]*|bw  
④竖向钻孔不得向坡外倾斜,允许向坡内倾斜1~2°。 [<g?WPCcC  
3)注意事项 jr /pj?  
①正式压浆前应认真检查浆液压力表是否正常,若压力表未回零或表指针出现异常摆动应及时卸除更换新表。 r&R B9S@*h  
②压浆压力应控制在0.2~0.4MPa,不得大于0.5Mpa,应有专人监视压浆点附近(包括护壁面板及地面)的变形及漏浆情况。漏浆严重时,应停止注浆,间隔8~12小时再次注浆。 GT}F9F~  
③浆液水灰比0.4~0.5之间,单根锚杆压浆量不得低于0.05m3,应认真作好压浆记录。 G~2jUyv  
④在施工时,应对边坡土体变形情况进行密切监控,制定相应施工预案和紧急状况时人员的撤离预案,保证施工安全。 uW@oyZUj  
我智商不高,可是我很努力
离线修拉特

发帖
248
土币
37047
威望
147
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-02
这下你可以放心了,,
我智商不高,可是我很努力
离线goodgetou

发帖
545
土币
58
威望
397
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-02
了解了,谢谢哈。。 iVp,e  
  各个地方施工工艺还真不同
离线mt7208

发帖
536
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-02-19
    
离线mistyfog

发帖
1030
土币
2000
威望
246
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2021-04-18
  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站