论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2579阅读
  • 5回复

[沉降监测]请教关于CFG桩沉降的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wudi19870906
 

发帖
33
土币
6004
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-28
我在广东这边做监测,发现很多桥头段设计很多采用的是CFG的地基处理方式,我查阅了一些资料,一般软土(鱼塘)深度有些达到了40m左右,CFG桩不可能会有那么长,而且CFG桩的承载原理也不是靠打入持力层来进行的,是靠桩土的共同复合地基作用来承担的,据我的导师以及一些数值模拟或者资料看,一般CFG复合地基的处理效果还是非常不错的,但是我在这边监测的一个项目,我发现沉降好大,不是一般的大,有些达到了1m,填土高度高的有6m,我想施工方可能施工有原因,但是CFG作为一个未打到持力层的处理方式,不就相当于一个浮桩么?为什么会有好的加固效果呢?而且据我跟一些设计的人了解,貌似CFG桩后期沉降还是蛮大的。所以我就想问问大家关于CFG桩的一些处理效果的事宜。
世上本无事,庸人自扰之

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-29
CFG桩不宜用于软土地区
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-29
采用CFG桩的复合地基,其复合地基承载力和压缩模量都和拟处理的软土的性质密切相关。在目前的勘察手段下,对软土的取样、原位测试等都存在很多不足。这就影响到CFG桩的复合地基的承载力和压缩模量。这两个指标的不确定性,造成这类地基的沉降设计很困难。
离线xiaozhen1976

发帖
116
土币
597
威望
59
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-07
CFG不宜用于软土地区,而且该桩型也要求有好的持力层的,不应作漂浮桩;另外高填土加剧了他的沉降
离线qiu243548044

发帖
3
土币
112
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-16
这个问题问得很好呀,怎么不做个CFG复合地基静载试验验证下呢?
离线chenxing020

发帖
238
土币
10749
威望
114
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-21
因为cfg端阻作用较大,你这个软土这么深,cfg桩没有在较好地层自然会导致沉降过大。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站