规范和规程只给出了0.01-0.04mm/日是稳定的了,却没说明从基础完成到竣工这一阶段的多少沉降是正常(总量或者日量).希望谁能指点下有没有规范,或者用什么计算方法可以确定不同建筑、不同地基的沉降量范围值?小弟坐等各位指点啊
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 向您学习,牛人 2013-02-18
离线zadf1987

发帖
276
土币
1040
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-09
说白了,小弟就是测出来的数据和理想数据的差异,总结规律好指点以后的工作
离线zadf1987

发帖
276
土币
1040
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-09
有木有做过类似工作,或者对这个有研究的同行指点下

发帖
1374
土币
42337
威望
3264
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-09
什么样的楼层结构,地区差别都是不一样的。累计沉降也是不一样的。
等待奇迹吧!
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-09
都是不一样的
Welcome to beijing!
离线yanqihj

发帖
2575
土币
20405
威望
30
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-09
参考规范啊
离线zadf1987

发帖
276
土币
1040
威望
11
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-09
楼层38层,没有勘察报告,地层参数不详,基础设计不详,各种不详 不过既然经过各种处理,为的就是防止沉降过大,要求达到各地的标准吧,各地的标准差异不会有什么的,我在河南新乡市,求指点
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 地区因素较大,但新乡的话应该参考河南当地的标准吧 2013-02-17
离线syuanting

发帖
7
土币
256
威望
30
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-30
这么高的楼房肯定是桩基础,下降10mm,倾斜千分之3!
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 10mm这个可能会超过 2013-02-17
离线geoeco

发帖
319
土币
2509
威望
70
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-31
地基基础规范应该有规定吧
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-17
地区因素较大,但新乡的话应该参考河南当地的标准吧
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-17
10mm这个可能会超过
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-18
回 zadf1987 的帖子
zadf1987:楼层38层,没有勘察报告,地层参数不详,基础设计不详,各种不详[表情] 不过既然经过各种处理,为的就是防止沉降过大,要求达到各地的标准吧,各地的标准差异不会有什么的,我在河南新乡市,求指点[表情] [表情]  (2012-11-09 18:57) 

怎么解决的