各位岩土前辈,请教软基承载力的问题: 9k[>(LC  
    本人做一个软土地基处理,淤泥质土厚约17m,天然地基承载力为60kpa,处理后承载力要达到200kpa,其上为储气罐,现拟采用强夯置换碎石墩结合刚性桩复合地基处理,碎石墩平均直径1.8m,深8m,间距3.5m,处理表层承载力能达到155kpa,墩之间采用管桩,管桩长22m,承载力特征值为850kpa。 %\2w 1  
为验算方法处理后的地基最大承载力,采用理正岩土中软基路堤软件对地基承载力进行模拟,在路堤上施加均布荷载,满足所有要求的最大荷载即为地基的容许承载力。处理后表层最大能承受到175kpa的均布荷载,而碎石墩下的软土其承载力验算不满足,差距10~50kpa,荷载最大加到115kpa时,才能满足下卧层承载力验算。 D<d4"*qo  
请问: *eonXJYD  
(1)这样验算出来的最大荷载是不是该地基的承载力,可以这样提吗? "`4V ^1  
(2)承载力是提满足表层的175kpa,还是提满足下卧层验算的115kpa呢? uWE :3  
>2w^dI2  
kKP<K+hH  
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-28
拟建物情况
Welcome to beijing!
离线weiguoduo

发帖
441
土币
2995
威望
3719
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-29
回 cjz06 的帖子
cjz06:拟建物情况 (2012-11-28 12:55)  !JGe .U5  
nUy.gAb  
拟建建筑为储气罐,要求地基处理承载力达到250KPA,若不能的话最大承载力能达到多少?我估摸大概就200左右,要不就采用刚性承载台加桩了
离线seabird18

发帖
111
土币
535
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-28
帮顶,
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-04
你这个地基处理应该是场地的地基处理,储气罐应该会有单独的基础设计,桩基或者什么的

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-29
你这样两次复合好像有问题,第一次复合时那个碎石墩8M长,第二次管妆22M长,差很多,8M以下的土承载能力不好保证,

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-29
你那个第一次复合时为什么不用水泥搅拌桩,长度可以再长一些,第二次采用那些刚性桩再来复合,无论如何下面不应存在不满足要求的软弱层

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-30
第一次复合时把承载力提高到120KPA左右,再用刚性桩复合,提高到200KPA左右,第一次复合完成后,下卧层承载力验算需要满足要求,这样行不行。 nwp(% fBo  
用那个里正软件算的,自己也要手算一下,初步方案搞的时候,应该手算一下,这个按规范不麻烦的