3月26日,深圳景洲大厦小区地陷致一名保安坠坑身亡,深圳住建局通报称,塌陷原因系邻近在建工地文博大厦基坑围护结构在塌陷地段缺失2根支护桩,缺桩段因暴雨渗水致邻区景洲大厦小区水管爆裂,最后造成塌陷。央视《焦点访谈》现场采访文博大厦地陷事件,意外发现此福田区的标志大厦竟然是违章建筑!深圳住建部门亦表示,截至事件发生时,该项目尚未办理施工报建手续。 .kfI i^z  
h9W^[6  
Hj,A5#|=J  
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 undefined 2013-04-10
得过且过
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-10
降水?导致管涌? 8X|-rM{  
| %Vh`HT  
土层主要是砂质吗? b SU~XGPB  
C3YT1tK  
如果光是缺2根护坡桩,应该不会造成这么严重的问题 `W*U4?M  
D}X\Ca"h  
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-10
福田区的标志大厦竟然是违章建筑
Welcome to beijing!
离线liyongxinlyx

发帖
485
土币
4080
威望
1399
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-10
从图片来看,基坑支护是支护桩+内支撑。缺失2根支护桩,这么深的基坑肯定在缺失段外围的土体有挤出效应的变形,水管受土体变形爆裂,水力冲蚀淘刷使土质变差,水土流失出现空洞。
离线appleomyeye

发帖
33
土币
127
威望
6
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-10
三道撑,深度应该在15m左右,那么这么深的基坑,围护体系的强度和刚度应该要做很大,就是说围护桩的桩间距不应该太大,缺失两根桩,那么空缺段应该是至少有5m。这个宽度,再加上暴雨侵袭。足够导致土体流失造成塌陷了。不知道建筑物受到了什么程度的影响。
昆明三维建设工程有限公司,从事基坑、边坡工程的设计与施工。QQ:86120128 刘
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-11
缺失2根桩,我觉得不是主要原因,主要原因还是地下围护漏水,早就漏空了,再加上大雨。导致。
梅花香在苦难来
离线天河异侣

发帖
68
土币
0
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-12
现在重要的基坑工程拿不到施工许可证很正常,主管部门不会跟着冒这个风险,都是私下沟通好了开工,一出事就不认了,说是违章建筑,没有许可证。
离线zhujianhuitx

发帖
217
土币
6306
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-16
即使是违章建筑,也要保证安全~ YHygo#4=8  
这才是对人民对社会负责~!
每天各不同,心情靠调整~!
离线bafenzhai

发帖
1012
土币
5575
威望
77
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-18
呵呵深圳的违章
自信人生二百年,会当击水三千里!
离线jiangping

发帖
82
土币
698
威望
55
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-18
看起来支撑杆件有点单薄,坑底好像有蛮多集水。
离线zoulong511

发帖
96
土币
1416
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-23
主要原因还是地下围护漏水,早就漏空了,再加上大雨。导致