论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1871阅读
  • 8回复

[未解决]箱涵结构基础处理问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线不得哭笑
 

发帖
84
土币
2
威望
121
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-14
对于采用排水固结处理的路基,箱涵结构是否需要进行特别处理?
离线wwq001288

发帖
18
土币
63
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-17
只要承载力和沉降能够满足要求,不需要特殊处理吧
离线不得哭笑

发帖
84
土币
2
威望
121
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-17
两个疑问:
排水固结后附加应力如何确定,无法进行沉降计算
另外一方面基础承载力是否可以进行深度修正。。
离线wwq001288

发帖
18
土币
63
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-19
排水固结并不会改变附加应力,只是孔隙水压力减少了,有效应力增加了,基础承载力应该进行深度修正
离线wwq001288

发帖
18
土币
63
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-19
我们构造物路段一般很少采用排水固结法处理,一般构造物都是先施工的,排水固结工期太长
离线不得哭笑

发帖
84
土币
2
威望
121
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-20
一个思路:用CFG桩或水泥搅拌桩+排水固结法联合处理,减小该路段沉降稳定时间,然后进行反开挖施工箱涵结构,这种思路可行否,大家讨论一下啊,这样桩间距变稀,减小造价
离线不得哭笑

发帖
84
土币
2
威望
121
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-20
排水固结的堆载预压使得土的历史应力增大,当然反开挖时针对结构物基础,附加应力应该是减小。
离线不得哭笑

发帖
84
土币
2
威望
121
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-26
希望有人继续讨论
离线岩土小伙

发帖
234
土币
385
威望
1394
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-02
箱涵一般200kpa承载力肯定够了,建议排水固结后做浅层换填处理,如果承载力达不到,做木桩就可以了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站