论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 34382阅读
  • 9回复

深基坑的窄肥槽应该何时回填?如何回填? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-01-08
某工程,地下五层,地上五十层。基坑挖深30米,采用排桩支挡结构,基坑挖至基底后,地下部分开始自下而上施工。施工至正负零时,建设方要求施工方将基坑肥槽回填。
1、此时,深30米,宽0.80米的深窄空间,未做防水如何具备回填基本条件?
2、脚手架已经按照自下而上的原则布置,扶于外墙上,形成了体系,开始为地上层考虑衔接,全拆除了回填以后另行布置么?
3、地下层内设备间的各种管线与室内工程管线,对接上存在变数,提前回填了是否会造成不利影响?
4、即使可以回填,采用什么材料,运用什么机械,如何施工回填才能保证其密实?
5、即使回填密实了,坡外施工期间的大设备大料荷载是否会通过此密实土体传递给未完全成为结构的地下室外墙?地下室外墙设计的压力中,是否考虑了局部施工期间的大荷载?


自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-08
何时回填?如何回填?回填什么?规范都有要求
Welcome to beijing!
离线life8024

发帖
88
土币
2
威望
62
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-12
帽老师:有种水坠砂的施工工艺,估计可采取
离线denghui2010

发帖
239
土币
125
威望
433
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-16
防水做完了才能回填吧
中粗砂好像
结构外墙 应该会考虑部分土压力
外墙外还有排桩 呢  开挖到底是安全的 基坑设计不是已经考虑外部荷载存在的情况吗
离线boxall

发帖
178
土币
6
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-20
1  没做防水不能回填
2 重新布置太浪费且不安全
3 会,万一有变更重新布设管线非常麻烦
4 规范有要求,设计上也有要求,照做就好
5 没关系,有支护结构,外墙安全得很
离线2004ingz

发帖
73
土币
3184
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-24
级配碎石回填
天涯客面朝大海春暖花开
离线yuanfeng340

发帖
74
土币
2762
威望
9
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-30
回 cjz06 的帖子
cjz06:何时回填?如何回填?回填什么?规范都有要求 (2016-01-08 19:12) 

请问是哪本规范有规定啊?
离线lwz3868

发帖
3
土币
36
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-03-07
          
离线gilardino1

发帖
23
土币
22
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-15
回 yuanfeng340 的帖子
yuanfeng340:请问是哪本规范有规定啊? (2016-01-30 10:55) 

何时回填,在什么规范上有啊?找了很久也没找到,求教
离线qq1229026957

发帖
40
土币
2956
威望
-2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2023-05-08
如果设计要求是地下室完成施工出正负零后回填,应按设计要求完成回填,再安排后续结构施工。考虑原因:安全监管要求,不然外架无法完成搭设,不能有效形成防护
互助学习,共同进步!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站