[随笔]基坑支护计算时一般大家让冠梁参与计算吗 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fishwl
 

发帖
36
土币
2187
威望
-84
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2016-10-11
基坑支护计算时冠梁的作用考虑吗,还是只是构造措施?想请教下大家计算时实际的做法考不考虑冠梁的作用?是基坑大不考虑小就考虑,还是都不考虑,还是都考虑呢?

这个查到相关文献了,边长大于50米就只做安全储备。计算刚度时可采用公式384EI/(L*L*L*L)四次方不会打,就这样将就吧。理正计算里采用的是集中荷载下的简支梁,计算结果偏大
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-10-11
有经验时可以吧冠梁刚度考虑上,没有时就不考虑,管梁刚度仅作储备。若冠梁上有支撑(锚索)则冠梁须计算后配筋。若没有可构造配筋。愚见。
离线fishwl

发帖
36
土币
2187
威望
-84
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-10-11
回 shygy542452 的帖子
shygy542452:有经验时可以吧冠梁刚度考虑上,没有时就不考虑,管梁刚度仅作储备。若冠梁上有支撑(锚索)则冠梁须计算后配筋。若没有可构造配筋。愚见。 (2016-10-11 13:53) 

感觉考虑与不考虑的差别挺大的,考虑就把单桩连成了一个整体,不考虑就一根根的桩作用了,整体强度差别挺大的吧?
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-10-11
回 fishwl 的帖子
fishwl:感觉考虑与不考虑的差别挺大的,考虑就把单桩连成了一个整体,不考虑就一根根的桩作用了,整体强度差别挺大的吧? (2016-10-11 14:00) 

假如剖面边长很长且为直线,冠梁刚度是有限的。建议作安全储备
离线rhlamjj

发帖
144
土币
0
威望
382
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-12
       建议作安全储备
各飒然感
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-10-12
基坑支撑水平刚度计算 参考基坑支护规程 附录C计算。里面有一些问题,不明白,大家帮忙一下。 1. 计算公式中支撑构件的受压计算长度。如果基坑两边荷载相同,则受压计算长度应取为钢支撑长度的一半。不知理解是否正确。如果基坑两边荷载大小不同,如何取值呢?2. 计算宽度,规程4.2.1规定,地下连续墙取单位宽度或一个墙段。单位宽度1m,一个墙段5m。这样计算出来的水平支撑刚度相差5倍。3. 设计院的同学告诉我,一般钢支撑的水平刚度取50MN/m2,混凝土支撑的水平刚度取为100MN/m2.我这里施工的基坑采用规程公式计算,比经验值都要大。4. 支撑刚度越大,则支撑的受力越大,基坑变形越小,到底应该如何取值。
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-10-12
基坑支护设计中要注意的几个问题
http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri:(4e235a9b5413a44201ca317997a24378)&filter=sc_long_sign&sc_ks_para=q%3D基坑支护设计中要注意的几个问题&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8&sc_us=7671463228219169963
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-10-20
@cdddd     可能需要明确一下,你计算的是单根支撑的刚度还是每延米的刚度。
本帖提到的人: @cdddd
离线fishwl

发帖
36
土币
2187
威望
-84
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-11-29
这个查到相关文献了,边长大于50米就只做安全储备。计算刚度时可采用公式384EI/(L*L*L*L)嘿嘿,四次方不会打,就这样将就吧。理正计算里采用的是集中荷载下的简支梁,计算结果偏大
离线wuajin

发帖
451
土币
4
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-11-29
离线特种兵

发帖
68
土币
2821
威望
6
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-10
回 fishwl 的帖子
fishwl:这个查到相关文献了,边长大于50米就只做安全储备。计算刚度时可采用公式384EI/(L*L*L*L)嘿嘿,四次方不会打,就这样将就吧。理正计算里采用的是集中荷载下的简支梁,计算结果偏大 (2016-11-29 11:15) 

@fishwl   请问“边长大于50米就只做安全储备”这个出处的文献是什么,能否发出来共享一下?
本帖提到的人: @fishwl
离线fishwl

发帖
36
土币
2187
威望
-84
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-08-03
西部探矿工程2016年6期《基坑工程排桩支护体系中冠梁刚度取值探讨》