论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7381阅读
  • 9回复

[土工试验]膨胀土的膨胀率 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线an-yantu
 

发帖
1843
土币
34879
威望
180
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-29


上面的Zc50、Zcp怎么理解那?计算膨胀率不应是膨胀变化值与初始值的比值吗?加上Zc50以及Zcp怎么理解那?
岩土
离线an-yantu

发帖
1843
土币
34879
威望
180
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-29
       ,顶一下,别沉了帖子
岩土
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-29
——在一定压力作用下试样浸水膨胀稳定后百分表的读数(mm);
           ——在一定压力作用下,压缩仪卸荷回弹的校准值(mm);
           ——试样压力为零时百分表的初读数(mm);
http://www.zzguifan.com/webarbs/book/242/713597.shtml
深层粘性土卸荷回弹及反复加卸荷特征试验研究
http://www.doc88.com/p-7824559998366.html
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-29
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-29
土工试验仪器 应变控制式无侧限压缩仪
http://www.doc88.com/p-903538339475.html
http://www.jy17.net/product/p0303012.html
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-29
自由膨胀率测定仪FS=V-V0V0100试验:
l、取代表性风干土样碾碎,使其全部通过0.5mm筛。混合均匀后,取约50g放入盛土盒内,移如烘箱,在105~ll0℃温度下烘至恒温取出,放在干燥器内冷却至室温。
2、将无颈漏斗装在支架上,漏斗下口对正量土杯中心,并保持距杯口l0mm距离,如图所示。
3、从干煤器内取出土样,用匙将土样倒入杯中,盛满后沿杯口刮平土面,再将量土杯中土样倒入匙中,把量土杯按图所示仍放在漏斗下口正中处。将匙中土样一次倒入后移开漏斗,用平口刀垂直于杯口轻轻刮去多余土样(严防震动),称记杯中土质量。
4、按本规程3规定,称取第二个试样,进行平行测定,两次质量差值不得大于0.1g。
5、将最筒置于试验台上,注入蒸馏水30mL,并加入5mL5%的分析纯氯化钠溶液,然后将土杯中的土样倒入量简内。  
6、自由膨胀率测定仪FS=V-V0V0100用搅拌器搅拌量简内悬液,搅拌器应上至液面下至底,搅拌10次(时间约10s),取出搅拌器,将搅拌器上附着的上粒冲洗入量筒,并冲洗量筒内壁,使量筒内液面约至50ml。刻度处。
7、量筒中土样沉积后约每隔5h记录一次试样体积,体积估读全0.1 mL。读数时要求视线与土面在同一平面上,若土面倾斜,取高低面读数的平均值。当两次读书差值不大于0.2 mL时,即认为膨胀稳定。用此稳定读数计算自由膨胀率。
8、按下列公式计算土样的自由膨胀率:     FS=V-V0/V0 X 100 式中:FS一自由膨胀率,%,计算至1%; V-土样在量筒中膨胀稳定后的 体积,mL;   VO-量土杯容积,mL,即干土自由堆积体积。
9、自由膨胀率测定仪FS=V-V0V0100使用后立即擦拭干净,放于干燥处。
http://www.18show.cn/product/detail/16292539.html
离线cjz06

发帖
40731
土币
502
威望
32050
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-30
学习一下。
Welcome to beijing!
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-04
回 cdddd 的帖子
cdddd:——在一定压力作用下试样浸水膨胀稳定后百分表的读数(mm);
           ——在一定压力作用下,压缩仪卸荷回弹的校准值(mm);
           ——试样压力为零时百分表的初 .. (2017-10-29 20:57) 

多谢您的指正!

发帖
441
土币
1303
威望
50
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-12-05
应该是一定荷载下仪器也有变形,消除误差吧
离线iong111

发帖
497
土币
10
威望
2727
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-10
学习一下。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站