只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2018-05-30
某工程中一栋楼采用CFG复合地基加固,现CFG施工完毕小应变判定出现较多三类桩。桩身缺陷位置在7-8米左右。根据勘察报告该楼布置钻孔6个,仅在东南角1个孔在桩身缺陷标高左右揭露一粗砂夹层,厚度80CM,其余5孔桩身范围内均为硬可塑粉质粘土。由于三类桩较多约15%左右。现在业主开始追究责任。桩基施工方首先怀疑勘察不准,对此勘察方在一缺陷桩侧补充一钻孔,确实存在30CM粗砂夹层(含粘性土,中密-密实状,)。故现在桩基施工方咬住勘察方不放,说就是勘察不准,没正确体现粗砂夹层的存在(其实报告中有一孔揭露),导致CFG桩基缺陷。老师们可以发表下观点,责任应怎么划分

发帖
1223
土币
3733
威望
840
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-30
1、勘察钻探空距离较大,一般20-30m,6个孔只有一个揭露该层也是有可能的,因为这一层可能很薄,也可能是透镜体,别的钻孔的确没有遇到。除非是在其他没有揭露该层的钻探位置移位50cm补勘,看看到底是钻孔位置没有该薄层还是有但是施工时没有鉴别描述。如果是后者,应该属于野外描述人员没有认真描述,有漏层、漏描,勘察单位有一定责任。如果钻孔位置都没有遇到,而在施工中该层在其他位置都存在,不能说明勘察成果不准,规范就是这么规定,不可能5m一个钻探孔,地基土的空间分布也是根据少量钻探孔按照沉积规律推测而得。 rA=F:N 2  
2、退一步说,即便是有这一层勘察时没有鉴别出来,从你描述中可以推测拟建场地应该是冲洪积沉积,这种地貌单元主要地层中夹、含薄层或透镜体是很正常的,该层厚度30-80cm,非软弱土层,也应该不会影响成桩质量,即便是位于地下水位以下,除非该层很松散,密实度很差。 eg(xN/D  
3、个人之见:施工时提钻过快,混凝土没有跟上,在硬朔粘性土中不会产生缩颈或断桩,桩身能保持完整,但在粗砂层时会由于粗砂层孔壁坍塌造成缩颈或断桩。 bSz6O/A/  
] (MXP,R  
提供资料不多,个人分析,仅供参考。
离线stliang

发帖
36
土币
980
威望
17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-30
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:1、勘察钻探空距离较大,一般20-30m,6个孔只有一个揭露该层也是有可能的,因为这一层可能很薄,也可能是透镜体,别的钻孔的确没有遇到。除非是在其他没有揭露该层的钻探位置移位50cm补勘,看看到底是钻孔位置没有该薄层还是有但是施工时没有鉴别描述。如果是后者,应该属于野外描 .. (2018-05-30 17:24)  L\-T[w),z7  
2iH ,U  
谢谢您的答复!
离线cdddd

发帖
54886
土币
409681
威望
4963
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-31
CFG桩质量控制 aoJ&< vl3  
http://www.doc88.com/p-317743457096.html .4^Paxz  
http://jz.docin.com/p-184294016.html
1条评分土币+25
issn04510712 土币 +25 优秀资料,感谢! 2018-07-08
离线北伊

发帖
174
土币
16904
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2018-06-04
Z7f~|}  
赞同2楼的观点! e1IuobT  
现场施工问题硬要推给勘察,说不过去!
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-06-04
没有介绍施工是什么实施的,不好判定???? EP8LJzd"  
~Ep&:c4:D  
查看施工方案是否合理,明确现场的施工方法是否与施工方案一致。
离线wdjingping

发帖
650
土币
4743
威望
514
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2018-06-05
跟勘察无关
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-12
回 cdddd 的帖子
cdddd:CFG桩质量控制 bDkE*4SRX  
http://www.doc88.com/p-317743457096.html }.'%gJrS  
http://jz.docin.com/p-184294016.html (2018-05-31 09:52)  1^;h:,e6  
epL[PL}  
好资料,多谢您!
离线syh110

发帖
350
土币
1004
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-06-27
间距和分层原则限制了勘察不能百分之百准确啊!!!!
离线豪声漾

发帖
175
土币
1959
威望
48
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2018-06-27
施工单位肯定要这么做,他才好圆场子!换句话说,施工方是想把责任推到地质异常方面去,但是他自己又不是这个专业的,需要你的配合才行。当然,要说到责任,作为勘察方肯定不能轻易答应他的!  哈哈,关系就是这么蹊跷和微妙的
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-04
30cm正常吧,勘察无需单独分层吧
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-08
回 cdddd 的帖子
cdddd:CFG桩质量控制 _L'cyH.cn  
http://www.doc88.com/p-317743457096.html kr`BUW3  
http://jz.docin.com/p-184294016.html (2018-05-31 09:52)  Gi2ad+QH-  
% rY8  
好资料,学习了,多谢您!