论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1147阅读
  • 20回复

[请教]土壤电阻率 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lyh538
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
 

发帖
1361
土币
42
威望
7205
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-12-11
电力行业,冬天在高海拔冻土区测量的土壤电阻率会很大,冻结以后土的电阻率会增大很多。那么提供给设计的电阻率值是要按这么大提供吗?还是应该怎么处理?
离线hhu_exiaom

发帖
12
土币
35979
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2024-12-11
测试电极要打入冻线以下
离线fennger

发帖
204
土币
135
威望
94
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2024-12-13
测试,达到各种极端情况,岂不是更好呢? 2[jL^ XMM  
珍惜时间,热爱生命
离线pdly

发帖
2000
土币
322
威望
43
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2024-12-13
冻土深度测量传感器及其检测方法-----请查阅
离线cjz06

发帖
40885
土币
983
威望
32052
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2024-12-16
学习学习。
Welcome to beijing!
离线gdh0871dizhi

发帖
1155
土币
4646
威望
-230
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2024-12-19
新学问,学学习
456
离线huoyu123

发帖
79
土币
1164
威望
12
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2024-12-26
冻土地区  夏天测一次
离线lyh538

发帖
1361
土币
42
威望
7205
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2024-12-31
回 huoyu123 的帖子
huoyu123:冻土地区  夏天测一次 (2024-12-26 16:43)  }$l8d/_$[  
r]v&t  
复测一次做什么用,是不是要按夏天测的结果提给设计?但是这样会不会存在一个问题:这个项目刚好施工完验收在冬季,按夏天测量结果施工完验收电阻降不下来怎么办?
离线lyh538

发帖
1361
土币
42
威望
7205
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 01-02
回 huoyu123 的帖子
huoyu123:冻土地区  夏天测一次 (2024-12-26 16:43)  S@x}QQ|.  
+#4]o }6G  
夏天在测一次的目的是什么那?要给设计提夏天测量的数据?如果这样的话,假设项目刚好冬天完成,冬天验收,会不会电阻降不下来啊?
离线lyh538

发帖
1361
土币
42
威望
7205
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 01-02
回 huoyu123 的帖子
huoyu123:冻土地区  夏天测一次 (2024-12-26 16:43)  %Uy%kN_&  
f-4.WW2FN  
夏天在测一次的目的是什么那?要给设计提夏天测量的数据?如果这样的话,假设项目刚好冬天完成,冬天验收,会不会电阻降不下来啊
离线lyh538

发帖
1361
土币
42
威望
7205
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 01-02
r4u z} jl{  
K1OkZ6kl  
ooooooooo00000 Ea-bC:>  
离线suining2019

发帖
383
土币
13
威望
5
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 01-16
学习学习。学习学习。