论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 10616阅读
  • 26回复

[应力应变监测]压力盒测出负值是什么意思? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lb008
 
发帖
167
土币
59
威望
191
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-25
有没有人用过金马的压力盒,不知道各位有没有遇到用压力盒测测出负值的情况,不知道是啥意思。
请教?????
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-08-25
天下英雄皆我辈,一入江湖岁月催。
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-26
压力盒出现负值可能是其背后悬空吧

没有支撑。

如果是隧道的,就是没有喷密实、布设压力盒位置出现空洞
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-26
压力盒出现负值可能是其背后悬空吧

不可能出现的 ,这种情况读数应该和初始值接近

有可能是你的导线破裂,进水了

也有可能是鼓膜刺破了
1条评分
yuanap 土币 +40 2008-08-26
离线baitian121

发帖
496
土币
332940412
威望
720
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-26
有可能是你的导线破裂,进水了

也有可能是鼓膜刺破了

这个可能对的
1条评分
yuanap 土币 +30 2008-08-26
baitian121
离线gdxlchen

发帖
194
土币
24
威望
467
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-28
同意楼上的,不可能悬空出现负值。
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-08-28
离线phdsxc

发帖
716
土币
2719
威望
1807
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-28
同意qqbren2325的判断.
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-08-28
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-09-06
压力盒你也要看计算方法,有的规定拉为正、压为负。这个对照说明书看看,如果和说明书对照出现受拉测值,就看这个值大小了,小的话可能是初值问题或者压力盒没受压受温度等影响造成;如果值比较大且一直在增长,可能是埋设问题,压力盒出现拱效应,那就是安装问题了,至于导线破裂进水,弦式仪器电缆进水对初期测值影响不大,长期可能有影响,接入MCU就不能观测了,对地电阻太小,直接用二次仪表可以观测的,如果是差动式仪器那就直接不能观测,也就更不可能计算出结果了。另外也可考虑基面制备问题
1条评分
yuanap 土币 +50 2008-09-06
离线buyi

发帖
158
土币
854
威望
1246
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-09-06
楼上说的不错
离线wangshimin

发帖
1412
土币
13203
威望
3839
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-09-18
有没有关于压力盒埋设的资料共享一下啊,谢谢各位了。
离线lb008
发帖
167
土币
59
威望
191
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-24
谢谢各位大虾了
天下英雄皆我辈,一入江湖岁月催。
离线gjj2001616

发帖
502
土币
1642
威望
2393
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-10-24
我要进行双层地基的应力扩散角测试,硬层为我要进行双层地基的应力扩散角测试,硬层为水泥土,如何埋设,单膜or双膜,谢谢水泥土,如何埋设,单膜or双膜,谢谢
离线maozhange

发帖
398
土币
2719
威望
2242
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-12
也可能是压力盒的温度系数不准,测值出现负值,是我遇到的情况。
仁者无忧
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站