论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4227阅读
  • 1回复

[热点探讨]请教锚索抗拔力设计值允许基本试验极限值的多少? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yangchangya
 

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-16
请问有规范规定锚索抗拔力设计值只能是锚索基本试验确定极限值的多少吗?具体多少,在什么规范上啊?按一级基坑,临时支护考虑?说通俗点,就是设计值只能使用极限值的百分之多少?
离线yangchangya

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-23
没有人回答啊,我找到答案了,自问自答下吧:这个问题实际就是土层锚杆锚固体抗拔安全系数的问题,一级基坑临时锚杆取1.8安全系数(即设计值必须小于或等于极限值除以1.8),永久锚杆取2.2;
二级基坑临时锚杆取1.6,永久锚杆取2.0;三级基坑临时锚杆取1.4,永久锚杆取2.0。不同规范安全系数也许略有差别,但就是这么个关系。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站