论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1979阅读
  • 5回复

[其他]电渗加固地基 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线钢屋架
 

发帖
68
土币
387
威望
221
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-03-31
哪位同仁做过电渗加固地基的?
离线钢屋架

发帖
68
土币
387
威望
221
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-04
曾经在海滨吹填淤泥地基里面做过电渗试验。 (+BrC`  
阳极采用的是16的钢筋,阴极为32的镀锌钢管,连接真空泵抽水,硅整流器提供直流电源,电渗了20天,但淤泥的各项指标无明显变化,一直难以分析其失败原因,哪位老师有这方面研究的,希望能探讨一下 G,(Xz"`,  
离线genroad

发帖
38
土币
56
威望
104
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-04
我曾有过做过电渗固结的一些工程。总体来讲,跟电渗的电压、井点管距、电渗的时间及土体有很大的关系;尤其是跟一开始时的淤泥含水率有很大的关系。
离线钢屋架

发帖
68
土币
387
威望
221
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-05
回 2楼(genroad) 的帖子
我做过那个含水率在130左右,渗透系数特别小,做电渗就是希望提高其渗透系数,但效果不行。间距最小的是2m,最大的5m,共九个不同间距区,约1000㎡。不知道你那个效果怎么样?
离线liujiashun

发帖
245
土币
1285
威望
339
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-29
电渗法适口可以将地下水换成别的什么液体?
离线沈建韩旭

发帖
258
土币
671
威望
34
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-07
你的电压加了多大啊?是不是电压太小了,相对来说,间距2m太大了吧,估计缩小点应该能有效果,电渗主要看电势梯度,也就是电压和距离的比值,调整一下,另外,你阴极处得水怎么排出来的?