只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-04-01
一个房勘工程,最大楼层14层,采用剪力墙结构,柱底最大轴力特征值估算15000kN,设有二层地下室,纯地下室柱下荷载抗压估算为3600kN,水浮力估算2000kN,现试钻一孔,进入中风化砂砾岩6米,砂砾岩单轴抗压强度为7.19Mpa,请问这个孔深(进入中风化6米)能满足设计要求么?
离线gzhxia

发帖
144
土币
4139
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-04-02
建筑桩基技术规范5.3.9里面有相关内容,可以自行查阅
在线cjz06

发帖
40732
土币
510
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-04-02
砂砾岩单轴抗压强度为7.19Mpa,50%折算为3.6Mpa=3600kpa,1平米桩端面积为3600kN
Welcome to beijing!
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-04-02
按嵌岩桩的条文对照,控制孔应该够,入岩最小深度+桩端以下深度,自己对照规范,考虑下成桩工艺估个桩径就可以算出来
离线hesggo

发帖
263
土币
1076
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-04-02
勘察规范是不小于5m,再看看地标,勉勉强强,有点不够 .O5|d+S  
9Lt3^MKa"  
_58&^:/^  
搜索 W*c^(W  
复制
离线hesggo

发帖
263
土币
1076
威望
4
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-04-02
桩基础预估下桩径,我们这3倍桩径,再考虑下嵌岩
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-04-07
按嵌岩桩考虑,可以自己算下入岩多深+5m就是孔深,不要算摩擦了
离线tyg1968

发帖
103
土币
25
威望
93
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-04-07
勘察不是设计,钻探深度是估算的,按规范对大直径桩为桩底以下不小于5米,这个6米在其它计算满足时差不多够了。

发帖
60
土币
74
威望
18
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-04-08
        
离线桀傲然

发帖
59
土币
6
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2022-04-14
都嵌岩了,基本都是端阻了,打再深也增加不了端阻,砂砾岩也是存在溶洞的,施工勘察还是有必要的,砂砾岩抗压强度这么低,是泥质胶结的么
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2022-05-22
        
离线mayucheng

发帖
279
土币
450
威望
-20
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2022-05-22
        
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站