只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-09
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2013-01-02) —
有个基坑深八米,长40宽15,土质均质壤土,弱透水,自然快剪c=10,φ=15,地下水地表下1米。 ;R=.iOn  
长边可放坡开挖,短边灌注桩支护,但因短边为一铁路,故要求此坑四周闭水。 H xV#WoYKj  
我的问题是,放坡开挖侧,怎么做闭水呀,要打高喷或者搅拌桩的话,需要不需要离开坡肩一定距离? +QM@VQ  
有没有人做过,选用怎样的桩型?哪里容易出问题?需要注意点什么? X7UuwIIP  
谢谢 SjjIr ^  
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-04-09
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-09
1、十分感谢楼主邀请回答,楼主所言的正常的工程实例故应该有所奖; OX%MP!#KU  
2、大凡岩土工程问题,首先要知道所要解决什么问题?一共有几个问题?这些问题能否一并解决? FG3UZVUg9  
3、按楼主的意思,是假定无水或已将地下水控制好了,是干槽作业的支挡模式单一进行考虑,则可以实施长边基坑放坡,短边实施重型支挡结构,可实际上的工况却是,地下水得不到封闭基坑不能开挖,因而这是一个地下水控制与支挡结构统一考虑的方案。 6qe*@o  
4、个人以为若必须对此基坑地下水得以控制,并保持临铁路侧的稳定安全,必须统一采取搅拌桩进行咬合止水,为与支挡结构综合考虑的话,桩成型后击入型钢,则既可以起到止水作用又能维持边坡稳定。 m|=Ecu  
5、离开坡肩距离越远当然越好,但要保证自己肥槽尺寸。 `6y{.$ z  
6、在地下水得不到控制的前提下就定性放坡是错误的,必须控制地下水以后方可以放坡开挖, /MB{Pmk$R  
7、此工程尺寸不大,若在外侧降水井对地下水控制,则楼主的假想完全可以实现,这当然是另一个方案的思路了。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线zmy29

发帖
338
土币
4415
威望
1620
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-12
土老帽真是个专家,是干什么的
离线njlg

发帖
318
土币
723
威望
2032
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-14
学习了,多谢各位专家
离线baijinjie

发帖
382
土币
2653
威望
2018
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-15
降水方案 不是很合适的 因为降水会引起铁路的沉降,最好还是止水
离线yanggh44

发帖
18
土币
991
威望
95
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-15
几点浅见,供参考。 +u@aJ_^  
1、    该基坑短边支护用灌注桩,有以下问题须考虑: @L84>3O  
(1)    是否灌注桩外部还须用止水帷幕隔水?宜结合地方经验。因为笔者不知何为均质壤土,壤土的概念在土力学的教科书上好像没有,难道是粘土? $=sXAK9   
(2)    根据力学参数,是否需要设支撑(二道)?此宜通过计算。且不知铁路离基坑有多远,是否需要考虑铁路的列车荷载?  gB\T[RV  
(3)    短边的围护长度要结合长边的放坡长度,必须综合考虑,否则长边的放坡必然导致短边一定范围内也必须放坡。 K\[!SXg@  
2、    长边放坡,如要止水,可做双排深搅桩止水,再结合开挖过程的基坑内侧井点降水。 6{x,*[v  
3、    上海外环隧道的干坞设计,开挖11m左右,靠近黄浦江,采用了外排深搅桩止水帷幕内部井点降水的大开挖方案。 8,?v?uE  
4、    由于本工程信息较少,因此个人观点可能有误。建议将工程概况用图纸表达,适当辅以文字说明。因为图纸是工程师的语言,这也是身为工程师的骄傲。同时地下工程的问题,个人认为土的物理力学性能参数与水文地质是最为重要的内容,也是设计施工的最重要依据,此内容应提供的越详细越好。 qLncn}oNM  
1条评分
小虫211 土币 +10 受教了! 2010-09-27
千山独行,不必相送
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-15
在这学习了。
Welcome to beijing!
离线ww121gg

发帖
25
土币
141
威望
107
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-15
首先,对地下水没有表述明确,是上层滞水,还是潜水.好像承压水的可能性很小.既然是均质壤土,为弱透水层,我的判断是上层滞水或上部的潜水,即以均质壤土为底板的潜水或上层滞水.不知道我的判断对不对.如果是这样的,只要对基坑四周采用高压旋喷或粉喷桩处理就行了,桩端进行入弱透水层均质壤土.同时,在坑底设置排水沟和集水井.对于短边靠近铁路一侧可以采用灌注桩支护,估计考虑铁路的超载作用及该侧无法进行上部卸载,如此一来,设计的支护桩为控制变形可能要加桩间锚杆,而锚杆的施工可能会对铁路地基产生一定的扰动,因此个人建议可以在该侧两边的长边一定距离内(5-8米)也采用灌注桩支护,并在短边和长边灌注桩锁口梁上设置钢角撑(或钢筋砼角撑).可能更有利于控制基坑变形.
1条评分
batu9926 土币 +50 - 2010-04-16
离线ahhsqmtfhtpl

发帖
192
土币
1260
威望
274
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-18
多学多问的时候,谢谢各位前辈了。
离线love4735

发帖
109
土币
34
威望
1546
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-22
谢谢各位的精彩见识,学习学习。
离线minzhenghui

发帖
411
土币
3628
威望
2071
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-22
各位的精彩见识,学习学习
离线zydkdpy

发帖
26
土币
1259
威望
170
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-29
学习了胜读圣贤书
小手冰凉
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号