首先,对地下水没有表述明确,是上层滞水,还是潜水.好像承压水的可能性很小.既然是均质壤土,为弱透水层,我的判断是上层滞水或上部的潜水,即以均质壤土为底板的潜水或上层滞水.不知道我的判断对不对.如果是这样的,只要对基坑四周采用高压旋喷或粉喷桩处理就行了,桩端进行入弱透水层均质壤土.同时,在坑底设置排水沟和集水井.对于短边靠近铁路一侧可以采用灌注桩支护,估计考虑铁路的超载作用及该侧无法进行上部卸载,如此一来,设计的支护桩为控制变形可能要加桩间锚杆,而锚杆的施工可能会对铁路地基产生一定的扰动,因此个人建议可以在该侧两边的长边一定距离内(5-8米)也采用灌注桩支护,并在短边和长边灌注桩锁口梁上设置钢角撑(或钢筋砼角撑).可能更有利于控制基坑变形.