②数据采集 HBXp#$dPc  
  a 在施加土压力盒预应力前,把土压力盒的电缆引至方便正常测量时为止,并进行土压力盒的初始频率的测量,并记录在案。 rc<^6HqD  
    b 施加在土压力盒预应力达设计标准后即可开始正常测量。 |.0/~Xy-  
    c 变化量的确定:一般情况下,本次土压力测量与上次同点号的土压力的变化量或与同点号初始土压力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对土压力盒进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制土压力变化曲线。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2008-12-01
4.4.2支护结构内力的量测 U"v(9m@  
  (1) 一般规定 [-x~Q[  
      支护结构内力的量测是指深基坑工程中采用的围护墙(桩)、支锚结构、围檩及防渗帷幕等支护结构的内力(应力、应变、轴力与弯矩等)。 P>+{}c}3I  
  (2) 仪器和设备 ce0TQ  
      支护结构内力的量测的所选用的元件对于不同的测试对象分别为钢筋测力计、反力计(又称轴力计)、表面应变计等,数据采集设备为数字式频率仪。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2008-12-01
(3) 埋设与安装 ^/47 *vcN5  
  支护结构内力的量测前,根据不同的测试对象选择相应的应力元件(钢筋测力计、反力计(又称轴力计)、表面应变计等)。应力元件的量程应满足被测压力范围要求,因大于设计力的1.2倍;分辨率不大于0.2%(F.S),精度为±0.5%(F.S)。在现场量测中,接受多采用袖珍式数字频率接收仪,使用携带方便,量测简便快捷。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2008-12-01
支护结构内力的量测 P%z\^\p"5  
  (1) 一般规定 GNS5v-"H  
      支护结构内力的量测是指深基坑工程中采用的围护墙(桩)、支锚结构、围檩及防渗帷幕等支护结构的内力(应力、应变、轴力与弯矩等)。 }L^Yoq]  
  (2) 仪器和设备 j0B, \A  
      支护结构内力的量测的所选用的元件对于不同的测试对象分别为钢筋测力计、反力计(又称轴力计)、表面应变计等,数据采集设备为数字式频率仪。 {+r pMUs#  
  (3) 埋设与安装 \$}xt`6p  
只看该作者 28楼 发表于: 2008-12-01
钢筋测力计 Z#BwJHh  
①钢筋测力计的现场埋设和安装 dE!{=u(!i  
        钢筋测力计安装有:碰焊法和绑焊法两种;碰焊法:可用连接杆与钢筋先碰接,然后与钢筋测力计连接,连接后再制钢筋笼;绑焊法:准备与钢筋主筋直径相同的的钢筋若干,长度一般为:25~35cm,用两根25~35cm的钢筋等距离夹在连接杆与主筋接头处两旁,单面满焊即可。如用单根25~35cm的钢筋应双面满焊,然后连接钢筋计后再制钢筋笼;绑焊接时为了避免温度过高而损坏仪器,焊接时仪器要包上湿棉纱并不断地浇冷水,直到焊接完毕后钢筋冷却到一定温度为止;一般直径小于25mm的仪器才能适用对焊机对焊,直径大于25mm的仪器不宜采用对焊焊接。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2008-12-01
  ②钢筋测力计数据采集 GzWmXm  
  a 在施加钢筋测力计预应力前,把钢筋测力计的电缆引至方便正常测量时为止,并进行钢筋测力计的初始频率的测量,并记录在案。 x tg3~/H  
    b 施加在钢筋测力计预应力达设计标准后即可开始正常测量。 ?v PwI  
    c 测试值宜考虑温度变化的影响。    1fM= >Z  
    d变化量的确定:一般情况下,本次支撑内力测量与上次同点号的支撑内力的变化量或与同点号初始支撑内力值之差为本次变化量。使用数字式频率仪对钢筋测力计进行数据采集,填入监测日报表中,并填写成果汇总表及绘制支撑内力变化曲线。
离线zjgiszzy

发帖
222
土币
605
威望
1241
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2008-12-01
  反力计(又称轴力计) zk=5uKcPE  
① 反力计(又称轴力计)的现场埋设和安装 ]^$&Ejpe#  
    a由厂家配套提供的反力计安装架,安装架圆形钢筒上没有开槽的一端面与支撑的牛腿(活络头)上的钢板电焊焊接牢固,电焊时必须与钢支撑中心轴线与安装中心点对齐。 A1e|Y  
    b等待冷却后,把反力计推入焊好的安装架圆形钢筒内并用圆形钢筒上的4个M10螺丝把反力计牢固的固定在安装架内,使支撑吊装时,不会把反力计滑落下来 RKFj6u  
    c把反力计电缆妥善地绑在安装架的两翅膀内侧,使钢支撑在吊装过程中不会损伤电缆。把反力计的电缆引至方便正常测量时为止。 CT+pkNC  
    d钢支撑吊装到位后,即安装架的另一端(空缺的那一端)与围护墙体上的钢板对上,反力计与墙体钢板间最好再增加一块钢板250mm*250mm*25mm,防止钢支撑受力后反力计陷入墙体内,造成测值不准等情况发生
离线kikiball

发帖
148
土币
47
威望
635
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2009-01-08
太感谢了 找了好久都没有免费下载的
离线ilxk

发帖
773
土币
6412
威望
2943
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2009-02-04
  
走自己的路,想说谁说谁去吧。
离线zhangy930

发帖
38
土币
49
威望
130
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2009-03-22
好倒是好 5/4N  Y  
就是太破费啊
离线gjp123

发帖
173
土币
63
威望
699
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2009-03-30
附件太多了!!
离线jicg63

发帖
261
土币
7184
威望
362
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2009-03-30
好好好好资料
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站