现在遇到一个滨海项目,属重工业厂房,荷载大,场地浅部属滨海典型一层砂土一层淤泥质土和下伏粘性土及残积层,下伏20m依次为全、强、中花岗片麻岩,项目需采用桩基。但场地紧邻大海,附近海水养殖抽水,致使海水倒灌,场地地下水埋藏1~2m,场地地下水和土含大量氯离子,腐蚀性按照腐蚀性评价标准,水中Cl-大于5000在干湿交替环境下具强腐蚀性,土中氯离子具中等腐蚀,由此综合判断场地属于强腐蚀性。但按照《工业建筑防腐蚀规范》(GB50046-2008)的规定,强腐蚀环境不应作灌注桩,灌注桩被否决,但临近海水各类跨海大桥、码头等都大量采用灌注桩,这和规范不矛盾吗,请求各位大师前辈给予指导!
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-03
强腐蚀性环境用预制桩好一些,尽量不要采用空心桩,可以去生产厂家了解一下,有专门生产抗腐蚀性强些的桩的
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-09
有混凝土添加剂啊。话说海边许许多多的码头都是现浇混凝土的......
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2924
威望
306
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-13
滨海水位极浅的地下水腐蚀性按常年浸水条件下评价,其上的土质按干湿交替环境评价设计抗腐蚀