论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4745阅读
  • 16回复

[热点讨论]新加坡Nicoll Highway地铁基坑倒塌1 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wowromantic
 

发帖
69
土币
644
威望
14
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-16
— 本帖被 VickyYu 执行合并操作(2017-11-16) —
2004年4月20号下午3点30分,新加坡地铁环线C824标段发生了严重的基坑倒塌事故,史称“The Collapse of Nicoll Highway”。此次事故影响深远,损失巨大,作为一名岩土工程师,很有必要了解此次事件,因为如事故调查报告中所述:The Nicoll Highway collapse could have been prevented. cZ" Ut  
[|sKu#yW  
l7]$Wc[  
; md{T'  
关于此次事件的发生原因,网上已有十分多的中英文资料可供大家参考,我在此也不再赘述。在这篇文章里,我更希望大家可以充分了解基坑倒塌当天究竟发生了什么,以便可以看看基坑快要倒塌之前,会出现哪些征兆,应该如何避免和挽救。 `P`n qn  
注:本文的内容和图片均来源于事故调查报告“Report on the incident at the MRT circle line worksite that led to the collapse of the Nicoll Highway on 20 April 2004”  MRB>(}  
W biUz2)  
V zx%N.  
在开始前,我们先来看看基坑倒塌前后的对比: Y=gj{]4  
!n`ogzOh  
q5$z:'zE  
基坑倒塌前 JuGQS24  
r|Y|u v0  
基坑倒塌后 V.IgEE]  
下面为基坑平面图,很典型的地连墙+钢对撑地铁基坑围护结构。大家请记住M2和M3区域,这是事故发生区段,以后还要多次提及。 ))n7.pB9/  
基坑平面布置图 Q7y6</4f  
基坑的纵剖面图。坑深约34m,有10层钢支撑。坑底以上基本上为海相沉积淤泥软土。 RRD\V3C84  
%@! Vx  
mf26AIlkQ  
Qa,^;hZWS  
基坑剖面图 n\2VrUQ)M  
8 :00(倒塌前7h 30min) J3sO%4sYR  
KoriConstruction和Hiap Shing Construction两家分包商的工人陆续开始在M2和M3区域工作。这两个区域大部分都已挖到第10层支撑位置(约30m深),工人们正在准备安装第10层支撑的工作。 y*M,&,$  
S?{|qlpy  
]|q\^k)JU  
两家分包商的工人所在位置 B[ f{Ys  
8 :45(倒塌前6h 45min) 5L<}u` 0J  
Kori公司的工人正在S340位置处安装第10层支撑时,突然听到“当”的响声,大约在S338北的位置处传来。声音并不是很响,大约每10分钟响一次,响了4、5次。工人虽然察觉到了声音的异常,但当时并没有很在意,还是继续在工作。 JH~ve  
b'$j* N  
此时很可能S338北处腰梁到达了承载极限,撑不下去,开始发生屈曲。我之前负责的一个基坑设计,钢管内支撑,当预加力太大时,也是发出了类似的响声,还好及时卸掉了……P.S.若是胆小如我听到了有类似的响声,说不定已经立即跑上去了地面…… 9?*BN\E5S  
?lxI& h  
NgKbf vt  
S338北处发出了异常的声音 &)vX7*j  
9 :15(倒塌前6h 15min) ~6'6v 8  
项目总承建商NLCJV的高级工程师Andy Wong和Kori公司的现场主管Ramadoss来到了现场巡视。他们下到了坑底,在刚才发出响声的S338北位置进行检查。 IbpE@C  
当Andy Wong正在检查时,他又听到了2次“当”的响声。此时,他注意到了S338北处第9层支撑的C型钢加劲肋向内发生了轻微的屈曲变形。同时,型钢腰梁的翼缘也发生了约5cm的屈曲变形。 ufdC'2cp8  
在发现这个问题后,他立即着手检查第9层支撑S338各个部件的焊接部位。 E<3hy  
7"f$;CN?~  
从现场反应来看,工程师可能认为是焊接部位未处理好,才导致了个别位置屈曲发生,此时还不一定认识到整个问题的严重性 %PG::b  
b`n+[UCPtn  
2#'[\*2|N  
第9层支撑(S338北)的C型钢和型钢腰梁均发生了变形 s,^?|Eo;0  
9 :25(倒塌前6h 5min) ^zGgvFf>  
Ep}KIBBO  
Andy Wong在检查S337支撑时,又听到了“当”的响声。循声望去,他发现S335南处的第9层支撑腰梁处也发生了屈服。型钢的翼缘同样发生了凹陷。 u[U~`*i*rA  
vd-`?/,||  
S335南处同样发出了异常的声音 tg~&kaz  
qEE3 x>&T]  
b?oT|@  
第9层支撑(S335南)的型钢腰梁发生了变形,托架下跌 l;L&ijTQD  
9 :30(倒塌前6h) ~(B\X?v  
与Andy Wong一同下坑巡视的Ramadoss也发现了S336北位置处的腰梁发生了屈曲。他也注意到了S335南位置处的腰梁托架出现了下跌现场。 (ju-r*0  
随后不久,S336北S337北位置处的腰梁,也被其他人发现出现了不同程度的变形。 1fL@rR  
  [E(DGt  
随着S335和S338位置处出现问题,这两根支撑已不足以承担原来的土压力。此时土压力发生重分布,那么其中主要部分很大可能就是要夹在S335和S338之间的支撑额外承担。这个可能就是随后S336和S337也发生屈服的原因。 ?B %y)K  
QEM")(  
S336北、S337北处被发现出现了屈曲
l)z15e5X  
10 :00(倒塌前5h 30min) GI$t8{M  
Andy Wong根据现场看到的情况,打了电话给总包的工程部经理Liew进行汇报。“S335S338的腰梁已经坏了”,他认识到了事态的严重性,并向Liew询问轴力计的读数是否正常。 w\;=3C`  
Liew随后表示,轴力计读数保持在3000kN左右,并没有出现异常。 UD*#!H  
Andy Wong此时并没有想好该怎么办。Liew告诉他,迟点会抵达现场,去发生屈曲的位置再检查一遍。随后,Liew也打了电话向项目经理汇报这件事。 dUn8Xqj1  
与此同时,Andy Wong也打电话给监测人员,去询问M3区域的测斜数据,想看看水平位移是否发生了异常变化。询问后得知,最近一次的数据是在3天前测的。在紧急沟通过后,监测方表示会立刻安排人员到现场进行测量。 (FMYR8H*(  
由于担心支撑会垮掉,Andy Wong给相关人员打电话过后,立即上来了地面。在离开坑底之前,他通知3名Hiap Shing公司的挖机工人不要在M3区域继续挖掘了,也通知Ramadoss赶紧离开坑底。  zUqiz  
但Ramadoss此时并没有立刻离开坑底。他先是通知了Kori的工人停下工作,立即离开后,他再详细地检查了第9层的支撑。随后,他也打了电话给总包的副总经理汇报这事。 Bh*~I_Ta>  
BzA(yCu$:  
F|V_i C+  
10 :30(倒塌前5h) bF' ~&<c  
Andy Wong上来地面之后,立即也向交通运输局(LTA)的工程师汇报了此事。在与各方沟通后,由于认识到了问题的严重性,总包随后立即组成了一个6人的联合巡视组,准备再次下坑,到事发位置进行检查。 kTex>1W;  
在Andy Wong的带领下,一行人抵达坑底,来到了S335南处腰梁位置。 .c"UlOZ&w^  
此时,Andy Wong发现事态变得更加严重了…… >w9)c|  
NV;5T3  
q y y.3-(  
=rgWO n8  
aQN`C {nY  
hzPx8sO  
我会好好过
离线dge7893329

发帖
180
土币
3
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-16
没有了吗....
离线wowromantic

发帖
69
土币
644
威望
14
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-16
回 dge7893329 的帖子
dge7893329:没有了吗.... (2017-11-16 10:37)  'h= >ej*  
]#:xl}'LS  
我会好好过
离线wowromantic

发帖
69
土币
644
威望
14
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-16
新加坡Nicoll Highway地铁基坑倒塌2
此时,Andy Wong发现事态变得更加严重了。 Fiu!!M6  
S335南处的腰梁比之前屈曲得更加厉害,“当”的响声也比之前来得更加频繁。Andy Wong向同行抵达坑底的总包副经理Shimizu和工程部经理Liew指出了受影响的两根支撑(S335S338),同时也指出了S335南腰梁屈曲变得更加厉害的问题。 $@_t5?n``F  
I+"?,Ej$K  
!\-4gr?`!  
ShimizuS338观察后,注意到了S338处腰梁的变形与4周前在D1区域发生的腰梁屈曲事件很类似。在当时,总包采取了在腰梁上下浇灌水泥的做法,使得变形情况得到抑制。 W .`Xm(y  
guOSO@  
MziZN^(  
据此,他虽然也觉得S335南处的腰梁确实屈曲得比较厉害,但还没严重到要勒令停工撤离的地步。 4Kn9*V  
h!G^dW.  
7e c0Xh1  
(这时总包应该认为这只是与D1区域发生了类似的事件,可以采用类似的方式补救。可以看出,经验主义有时会事情变得更糟。由于受到了D1区域事件的影响,此时总包还没认识到整个支撑受力系统已经开始出现问题,仅仅认为只是局部区域的腰梁强度不足。) %7v@n+Q  
!Wixs]od   
YYE8/\+B.  
uR:=V9O  
D1区域腰梁屈曲的补救措施,往上下两面灌水泥 >*= =wlOB  
在巡视组在坑底检查之际,又有更多的“当”响声传来。他们发现响声来自于S335北、S336北和S337北位置,在之前Ramadoss发现变形之后,这两个区域的腰梁终于出现了屈曲。 7AO3-; l]  
{[,Wn:  
w;c#drY7S  
!ASoXQRz  
TD{=L*{+  
S335北、S336北、S337北处被发现出现了屈曲 r%F(?gKXkd  
在短暂的讨论过后,Shimizu还是指示LeeRamadoss继续在坑底进行第10层支撑的安装工作。 n{^<&GWox  
i#RElH  
8wX+ZL: 9  
然而,LeeRamadoss很快就拒绝了他。他们认为在这种情形下,不应该还让工人们继续在坑底呆上45天。 vXWsF\g  
Ni!;-,H+E  
| 7 m5P@X  
Shimizu便指示还是按D1区域的方式来处理。首先在H型钢腰梁的上部浇灌水泥,在下部则加焊C型钢(类似S338北的上部处理方式)以抵抗变形。 &{zwM |Q@?  
UW hn1N  
VX;zZ`BJ  
同时,Liew建议在受影响区域的坑底浇灌一层200mm厚的贫混凝土(LC),以阻止连续墙的位移增大。他认为这种方法比加紧安装第10层支撑更加实际,贫混凝土可以在3~4个小时之内就硬化成支撑板。 L$lo~7<]  
Zj1ZU[BEcL  
6Q2or n[  
Shimizu也同意了他的建议。因为这种方法之前在L区域成功地抑制了连续墙的持续变形。 '<%Nw-  
@P_C%}(<  
_,_8X7  
随后,总包便立即安排工人进行此项工作。在布置完工作之后,巡视组一行人离开了坑底。 Dd0Qp-:2  
\5Vp6^  
z1f^p7$M?  
Y9i9Uc.]  
11 :00(倒塌前4h 30min NtY*sUKRD  
两队Hiap Shing公司的工人开始陆续在临近区域进行坑底平整工作,以便后续的浇灌混凝土。Kori的工人也在陆续把焊接设备收拾好。 N.0HfYf  
qRPc %"  
3w/( /|0  
$ZI~8rI~  
11 :15(倒塌前4h 15min h4aygc  
总包总经理Chikushi得知事态发展后,将腰梁屈曲和补救处理措施告知了总工程师Broome. Broome本打算亲自下坑底检查腰梁,但突然接到总包安排的其他任务,也就没有下去。 ZcMj=#i  
,u}<Ws8N  
/M^V 2=  
Andy Wong 上来地面后,立即向LTA的工程师报告了他们准备加强事发区域的腰梁。LTA的工程师问起变形的腰梁的情况如何,Andy Wong说从外观看来还算不错。LTA的工程师因此也没想到部分腰梁已发生了屈曲,并打算在午饭后再去看看情况。 .Vo"AuC}  
-9OMn}w/*  
hN gpp-  
gX@nPZjg  
11 :30(倒塌前4h IXZ(]&we  
Liew上来地面后,出于基坑安全的考虑,私下去催促Lee指挥工人下坑继续安装第10层支撑。Lee同样是很坚决地拒绝了。 cy)k<?,  
<i}q=%W!1  
)L |tn  
与此同时,Andy Wong与监测方赶紧来到了离事发地点最近的I-104测斜孔,准备看看连续墙究竟向内变形了多少。 m ~u|VgD  
(R_CUH  
e0f":Vct  
rDVgk6  
12 :00(倒塌前3h 30min XzT78  
午饭时间,所有人都离开了坑底。 la'e[t7  
umQi  
99^AT*ByY  
jg[5UTkcs  
13 :00(倒塌前2h 30min Gn]d;5P=  
项目部进行日常例会。在会上,总包的岩土工程师提供了I-65测斜孔和I-104测斜孔的测斜数据。数据显示,I-1043天前的最大位移值约为350mm(初始的设计值约为150mm,二次变更后的设计值为359mm),今天测出来的值为441mm!也就是说,连续墙在短短3天时间内,位移已增长了90mm LthGZ|>  
会上所有人都被惊到了。 M^z=1YrMd  
dh&W;zs  
TdQ ]G2  
b.#^sm//  
I-104孔自基坑开挖以来的测斜数据 m!<X8d[bD  
Andy Wong立即决定要去检查S335的轴力计读数。他发现了更加令他震惊的事。第9层支撑的轴力已经从3000kN跌落至1000kN,与此同时,第8层支撑的轴力则上升至3000kN以上。虽然第8层支撑的轴力还在其设计安全许可范围内,但Andy Wong估计,若按此发展,第8层支撑的轴力明天就会超出安全许可。 3->,So0Y  
S335支撑两端的腰梁被发现屈服,正是轴力下降前的征兆。) Hqvc7-c6  
Yeqvv  
S335当天早上的轴力变化 r4E`'o[  
与此同时,Kori的四个工人在午饭后又回到了坑底,继续进行补救工作。随后,他们又听到了更大的响声,大约每20分钟响一次。然而,工人们还是继续在进行补救工作。 {Q)dU-\  
3brb*gI_b  
!w q4EV  
除了他们之外,还有其余两队工人在进行第10层支撑安装工作和浇灌坑底混凝土。 <tFSF%vG=  
aH%ZetLNJ  
"H>.':c"+3  
H(G!t`K  
13 :30(倒塌前2h 8N% z9b  
混凝土搅拌车抵达了现场。Kori的工人开始从S334S340方向的腰梁灌混凝土。同时,更多的响声陆续传来。此时,北边的腰梁已经屈曲得愈发厉害了,往上面浇灌的混凝土甚至都很难留住,顺着屈曲方向不断掉下来。 On=u#DxQ  
\e<mSR  
/D0RC  
;a |`s  
14 :00(倒塌前1h 30min  ]nUR;8  
总包就腰梁屈曲和补救的事,召开了紧急会议讨论。 &vCeLh:s  
&K>cW$h=a  
[|4}~UV  
!"Qb}g  
14 :30(倒塌前1h h40'@u^W  
Andy Wong赶到了LTA的现场办公室,向Ng告知了S3359层支撑轴力骤然下降的事情。Ng通过实时监测系统检查,发现系统并没有提示S335出现预警。随后,他们与LTA的工程师SiewKoey一起去检查监测系统。 f`9JE8  
OB~C}'^$  
aqF+zPKs6  
在发现了第9层支撑轴力确实下降的事实后,他们立即向LTA的项目经理Wong汇报了这件事。然而,Wong说他并没有收到监测系统发来的预警警报,同时他认为第8层是双层钢支撑,即使支撑轴力上升了,它仍然能撑得住。 \yNQQ$B  
pprejUR  
O#Z/+\U  
随后,他们在决定在LTA召开紧急会议,以评估总包提出的补救方案是否可行。会议定在3点开始。 )!e3.C|V1W  
5G#$c'A{4  
Jen%}\  
(作为岩土工程师,一定要有自己的思考,不能被软件或系统左右判断。这个问题,在数值模拟计算使用者中尤甚。甚至产生了两种人,要不全然相信软件计算的结果,然后对着规范规程生搬硬套;要不全然不相信计算结果,认为结果都是骗人胡扯的,最后落入随意调整“满意”结果的陷阱…….这个问题以后的文章有机会再说,现在有点扯远了…… GM](=|F  
6 }!Z"  
vQ 4}WtvA  
14 :50(倒塌前40min G$C }?"l  
NgAndy Wong决定再去现场看看。同时,Koey又检查了S335的轴力,发现第9层支撑的轴力又下降了一点,第8层支撑的轴力则继续增大。 Sk\n;mL:  
~Rs#|JWB2V  
9RQU?  
两人来到坑底后,Kori的工人已完成了80%的混凝土浇灌工作。但是结果令人失望。由于腰梁屈曲得太厉害,浇灌的混凝土一直往下掉。第9层支撑的腰梁最大已经向下屈曲了20cm 3cqQL!Gm  
-/>9c-F  
g<$. - g  
当”的响声更加频繁地响起。Andy Wong注意到,S336南、S337南和S338南的腰梁也发现了屈曲现象。S339北也被附近的工人发现产生了屈曲。 3?2<W EYr  
BFWi(58q  
Q(Gyq:L=>  
i@5 )` <?  
(失效的支撑逐渐发展成了区域,其实倒塌在此刻开始已变得不可避免。) X4wH/q^  
=A@>I0(7  
dv~pddOs  
YLOwQj'  
腰梁发生屈曲的部位逐渐增多 E ] B7  
15 :00(倒塌前30min %<} <'V0  
LTA的紧急会议召开。此时,总包经理Chikushi仍然认为事态可以得到控制,所以他只是Liew继续按原计划进行补救工作。讨论过后,Siew认为总包能把事情处理好,便离开了会议室,没有继续进行讨论。 nA_%2F'W}  
XWUP=D~  
8[zb{PRu  
Kb&V!#o)  
15 :10(倒塌前20min XA<ozq'  
Andy Wong接到Chikushi的电话,叫他不要继续往腰梁上灌水泥了,立即开始往坑底灌贫混凝土。 JJ ?I>S N!  
F_=1;,K%  
f+x ;:  
然而,与Andy Wong此时同在坑底的Ng认为应该先把第8层的腰梁浇上水泥,以防出现第9层产生的屈曲。Andy Wong认为已经是时候离开坑底了,但Ng觉得他们可以在第8层支撑失稳前才离开。 2q PhLCe Z  
83 I-X95  
$wV1*$1NM  
(真是胆大啊…… PLA#!$c7q  
15 :15(倒塌前15min xJc$NV-JzK  
6e&$l-  
Andy Wong发现S339S340的腰梁也发生了屈曲。 19c@`?  
A]o4Mf0>I  
d'"r("w#  
9层支撑S339S340腰梁发生了屈曲 q .J sf+  
没过多久,第8层支撑的S339S340也发生了屈曲。 P4k;O?y  
此时,大部分在浇灌第8层腰梁的工人都拒绝继续工作,收拾工作准备离开坑底。 `Ye8 Q5v"]  
\X|sU:g  
%S@L|t  
|3shc,7  
15 :30(倒塌发生) 6>`c1 \8f  
Ng正在检查第8层支撑时,听到了很响的“当”声传来,他立即呼喊Andy Wong离开坑底。 3mO;JXd  
?9mkRd}c  
#Lv2Zoi>G  
Andy Wong抵达地面后,他看见Ramadoss也在坑边呼叫工人赶紧逃生。此时他转过身,看见S340位置处,土体已经向基坑内部突入。他立刻跑着离开S340区域,回到了他的工地办公室。他回过头来观察,发现自S330S335位置都开始发现塌陷,立刻继续往外跑。 4)|8Eu[p7  
c2t=_aAIPQ  
ngohtB^]  
15 :33~15 :47 #X 52/8G  
Eow_&#WW;P  
%w7u]-tR  
y*pUlts<  
y){ k3lm0  
scLn=  
ZOCDA2e(j  
E :9"cxx  
[Zei0O  
后记 d)4 m6  
(8.Z..PH  
从过程中可以看到,事故不是突然发生的,很多征兆在很早之前已经出现了;事故也不是无法避免的,只是机会一次次被错过。 Y2o?gug  
|KSy`lY-j>  
那到底事情为什么会发展到无法收拾的地步?或许这个才是我们更值得思考的问题。 aT>'.*\]  
我会好好过
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-16
实况转播。
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-16
好好看看。
Welcome to beijing!
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-16
教训深刻的案例,值得反思的。
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-16
安全第一!多加预防的。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-16
事故的调查很详细,公布这么多细节。
离线wowromantic

发帖
69
土币
644
威望
14
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-16
有大神吗?简单分析下原因,以及最开始发现后的解决措施。
我会好好过

发帖
755
土币
1582
威望
9065
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-16
教训深刻的案例,值得反思的。
李华
离线dge7893329

发帖
180
土币
3
威望
7
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-16
从破坏形态上看像踢脚破坏 $V -~Bu-  
从剖面图看,连续墙嵌固深度较短,仅在残积土或硬塑的粘土层,且坑内挖深深度不一样高 NcBIg:V\c  
从支撑形式上看,支撑平面不合理,土压力不对称,缺少抗整体稳定性构建,腰梁不连续 rV` #[d  
从受力变化过程M1,M2侧应该属于比较深区域,另外侧估计没挖到第10道支撑底,导致此区域局部应力过大,局部失稳导致连锁范围, XP!S$Q]D  
监测轴力分析,第九道撑在垮塌前已失效,导致第八道支撑轴力加大。 <cps2*'  
em%4Ap  
综合原因:嵌固深度太短,未进行坑内加固,支撑整体稳定性差,土压力不平衡情况下导致局部破坏的连锁反应,在第九道支撑局部失稳,嵌固短的情况下发展为踢脚破坏。 XO.jl"xu  
应急预案应立刻进行砂包回填硬化坑底,但现场加固支撑体系......愚见愚见
1条评分土币+3
wowromantic 土币 +3 向您学习,牛人 2017-11-16
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站