r924!zdbR  
如图所示,理正深基坑中考虑了临近建筑的超载,但是真实情况是,临近建筑与护坡桩之间是有限范围内土体,围护桩在超载作用面以上的部分所受的主动土压力应该是要折减的,这在软件中如何处理呢?求同仁指导一二。 $ {yc t  
离线dge7893329

发帖
180
土币
3
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-30
理正应该无法表达吧,看你这计算应该是有地下室吗?如果是地下室得考虑左右支撑土压力不平衡情况。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-30
临近建筑物有地下室,而且地下室已经埋设很深,并且已经将临近建筑物折算为基坑边超载输入,这时候临近建筑物地下室空间已经占坑外土体一部分,是可以适当折减土压力。 9a`Lr B  
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-30
回 dge7893329 的帖子
dge7893329:理正应该无法表达吧,看你这计算应该是有地下室吗?如果是地下室得考虑左右支撑土压力不平衡情况。 (2017-11-30 10:39)  -PV1x1|  
`n$Ak5f  
如何考虑?请指教。
离线yida

发帖
238
土币
3
威望
111
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-12-11
学习了!各位大神经验丰富!
离线zhangzujun

发帖
489
土币
98
威望
1064
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2018-01-12
请参照北京地区基坑支护规范,此规范对邻近基坑建筑物地下室以上有限区域土层压力有详细的规定