某山区城市,欲开挖一深18M的基坑。 +R7pdi  
其地下水位位天然地面以下3米;工程地质条件为:天然地面以下3米厚杂填土,3--14米为砂类土与卵石多层混合沉积物,14--17米为强风化到中风化砾岩,以下为微风化砾岩。 `(/xj{"Fr}  
此基坑水平距离20米以外为一条地表河,地表水位与地下水位连通,砂与卵石为通透性极好的含水层。 FOteN QTj  
=sso )/3  
1、应该如何设计该边坡的支挡结构? P$]K  
2、支挡结构设计是否需要与止水结构综合考虑?如何综合考虑? >[&ser  
3、何种工法施工此止水结构与支挡结构? j'OXT<n*  
4、强风化砾岩的节理裂隙极发育,地下水是否通透?是否会发生管涌现象? hkRqtpYK  
5、土岩混合边坡的土压力应该如何计取为佳?
[ 此帖被土老帽在2010-03-27 23:37重新编辑 ]
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-03-28
首先:1.有没有该地区的其他类似的工程设计经验资料呢?,另外基坑的概况好像不是非常清楚- - 7IQa Xcl  
            2.桩体维护比较难搞,可能需要结合地表水系和地下水系,来设置多道止水帷幕了,而且做到隔水层的位置,估计注浆封水很难且够呛,地下连续墙倒是可以试试,至少把水给他全部封掉算了,呵呵,比较武断。- -,还有这个。  E(wS6  
            微风化砾岩可以直接作为底板了,应该不会有多大冒水的吧。 {NcJL< ;tS  
:hcOceNz  
      3.考虑到地下水比较丰富,实际钢筋混凝土施工的时候,可能会出现离析的可能,最好控制好水灰比,这个工程可能是甲级,最好在现场做连续墙施工测试,抽水试验或者注水试验亦有可能要做。 l8:!{I?s=  
      4.通透的话,可能有也可能没有,毕竟他不是在灰岩地区,或者在做注水试验的的同时给他来点有颜色的水,看河里面有没有被颜色“色”掉。或者在少量的注浆止水当中加点色剂,看看你抽水或者河里面的水有没有被颜色染掉。 _yF@k~ h  
neE Zw#(Z  
      5.关于土岩边坡的压力组合计算可以参考下列帖子:http://www.eswnman.com/home/?name-main-tid-95069.html,我的笨笨的理解是土岩可不可以分开来计算呢,算到岩石层顶面的时候将土层压力化成均布力作用于岩层顶面,岩石的侧向水平应力可以按照岩体力学的相关方法进行。将基坑转换成圆形基坑,按照洞室围岩压力的方法来确定“基坑底部支护”构件及其参数,只不过这个围岩压力在空间中是水平力 - -
1条评分
batu9926 土币 +50 - 2010-04-20
离线chengwz

发帖
1668
土币
28510
威望
5178
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-28
纸上谈兵: T!Tp:&O-  
1、本基坑施工防水是重点、难点; >o%X;U 3  
2、“3--14米为砂类土与卵石多层混合沉积物,14--17米为强风化到中风化砾岩,以下为微风化砾岩。”防水采高压帷幕灌浆也许较合理,连续墙是否有些奢侈??? xwW(WHdC]  
3、土层条件应算是较好的,周边条件不明,支护结构形式也就不好选择。如果灌浆质量可靠,且场地许可,也许适当放坡即可。 4F6I7lu  
????????
1条评分
batu9926 土币 +20 - 2010-04-20
离线zuolei

发帖
232
土币
101
威望
662
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-28
顶,强烈要求多些资料。 LNrM`3%2-  
3、何种工法施工此止水结构与支挡结构? B*E"yB\NV  
我觉得可以用高压渗透灌浆,支档结构要看周围的红线了,场地足够可以放坡。 uhnnjI  
4、强风化砾岩的节理裂隙极发育,地下水是否通透?是否会发生管涌现象? 4E}Q<?UYSt  
地下水应该不通透,不会发生管涌现象,因为微风化的砾岩可以看成不透水层。 3]@wa!`  
新手,忘老师指正
1条评分
batu9926 土币 +15 - 2010-04-20
离线ppyt137612

发帖
222
土币
2924
威望
306
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-29
抛砖: X+HPdrT  
1、支挡结构结合基坑开挖、周边条件、地下水控制及施工可行性(地区经验)与经济合理这几个因素综合考虑。可考虑结合止水帷幕的桩墙体系。 =3rf}bl2  
2、可考虑支护桩结合防渗帷幕体系支护与隔断基坑内外地下水。 ?)-anoFyVW  
3、结合止水可考虑钻冲孔灌注桩加桩间高压旋喷方案或钻孔咬合桩支护方案,桩端进入微风化砾岩中,坑内降水;周边条件许可上部可放坡喷锚支护。 U#sv.r/L}3  
q4'`qe  
引玉: j9w{=( MV  
-------------比选地连墙、薄壁地下连续素砼墙、冲孔水泥土咬合桩(插入型钢作支挡)等方案请大家讨论
心可以无垠
离线zagzag

发帖
5
土币
172
威望
31
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-30
1、这种地质条件,一般直接选用地下连续墙。 F9(jx#J~t  
2、既然采用地连墙,就要考虑对其综合利用,一方面可以止水,另一方面可以作为地下室外墙的一部分。 a@9W'/?igk  
3、因为基坑底部为微风化砾岩,强度比较高,因此嵌固深度不必太大,0.5m即可,若不放心,可增加1道锁脚锚索。地连墙施工应是冲抓结合,上部地层采用抓斗,下部采用冲锤。要想简单,可以直接采用铣槽机。  BPKrRex  
4、强风化砾岩裂隙极发育,且靠近河涌,因此涌水可能性极大,所以地连墙要进入微风化岩才好。 |5q,%9_  
5、本工程支护结构设计主要受水压力控制,在水土分算的模式下,一般常用的土压力模式即可,计算差距不大。
1条评分
batu9926 土币 +20 - 2010-04-20
离线star2004love

发帖
29
土币
71
威望
273
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-30
    
离线kancha253

发帖
185
土币
5303
威望
1274
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-31
对于这样的近水条件  认为止水和只当结构共同考虑才是上策 9om}j  
如果允许的话 uw`J5TND  
做帷幕止水 不置可否  %Rm`YH?  
我这边也遇到类似 \@^` G  
但是深度不大 10M
小烟卷  
欢迎加入专业岩土工程QQ群40010097。
岩土工程勘察、设计、施工综合甲级。
地基与基础施工壹级。
地质灾害评估、勘察、治理甲级。
测绘工程甲级。
离线xujun188

发帖
35
土币
146
威望
47
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-31
1、先找下该地区的基坑设计开挖资料,是否可采取周边降水放坡开挖?该地层要设置止水帷幕真的比较难,都是砂卵石,而且地下水与地表水连通,水量比较丰富,采用高压注浆封水很难,可行性不高!~~ Bv6~!p  
2、综合考虑的话还是采用地下连续墙,即可作为支挡结构又可作为止水结构,虽然成本较高,但是安全性比较高! C}:_&^DQ  
3、先采用周边降水,上部土层可以直接开挖,下部采用冲抓方式施工 9; aOUs:<  
4、我觉得,强风化以上地下水是通透,所以连续墙的基础应该在微风化上面,而且须进入0.5m以上为宜 TLz>|gr  
以上是偶的一点愚见,希望高手们指点
离线王羽

发帖
182
土币
537
威望
580
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-31
纯属个人理解:  .V l  
1、采用护坡桩+止水帷幕桩,且帷幕桩至少要两道,坑内降水! r+i=P_p  
2、帷幕桩与护坡桩都要进入微风化岩石层中; j$z!kd+%  
3、强风化岩按土算!
做个睿智的女子。学会从容面对生活。积极面对生活,生活定会如你所愿,如同明早,太阳依旧会如时升起!
离线艾丽

发帖
132
土币
278
威望
637
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-02
回 1楼(z402429283) 的帖子
不愧是专家级别的,学习了!
离线z402429283

发帖
1060
土币
685
威望
3497
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-02
Re:回 1楼(z402429283) 的帖子
引用第10楼艾丽于2010-04-02 10:28发表的 回 1楼(z402429283) 的帖子 : !sh>`AF  
不愧是专家级别的,学习了! ~x g#6%<=  
w72\'  
(aSY.#;  
个人建议,慎重参考,请勿直接拿来使用,另外我不是专家,毕业才两年不到...呵呵。