论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2185阅读
  • 10回复

[请教]降水还是打桩? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线li_fang_2008
 

发帖
281
土币
224
威望
175
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-10-26
      有这样的一个工程:有一个科技城,175座厂房,普遍是2-4层,基础埋设2m,单桩承载力3500kn。但是占地面积很大,场地长1000m,宽也有1000m,地层情况,有1-5m的粉土,5-20m粉质黏土,较软,承载力90kpa;20m下面才是细砂,密实。地下水位1m。 b 9rQQS  
如果做筏板基础,就得降水,这么大的面积虽说就降水2m就够了,但好降水吗?如果不降水,采用桩基,持力层就到20m一下了。(当桩长15m时,采用摩擦桩考虑,做静载试验不够,)这样造价就很高了。能不能有个比较好的方案?望高手解答一下。谢谢。 C*ep8{B  
离线cjz06

发帖
41625
土币
3160
威望
32064
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-10-26
粉质粘土水量不大,但40平米的柱基面积不小。
Welcome to beijing!
离线china173286

发帖
245
土币
1999
威望
9
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-27
3500是单桩要求?还是最大单桩荷载?
离线100157929

发帖
394
土币
539
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-27
强夯置换碎石桩  1.6M锤径,8T的处理4~5M,粉土降水不是大问题
离线100157929

发帖
394
土币
539
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-27
厂房基础很少做筏基的      
离线li_fang_2008

发帖
281
土币
224
威望
175
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-10-27
3500是单柱最大荷载
离线yuxiulin512

发帖
184
土币
1064
威望
46
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-27
柱间距多少?可以考虑复合地基,粉喷桩应该可以把!
离线北方雪狼

发帖
1259
土币
18932
威望
2151
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-28
地下水位在1m左右,桩基就不用降水了吗?施工承台也不能在水里作业吧?
————————————————
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线china173286

发帖
245
土币
1999
威望
9
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-28
PK=(3500+1*20*5.5*6)/(5.5*6)=136.7kpa  fa=90+2*10*2.5+3*10*(0.5-0.5)=140kpa  天然地基独立基础满足要求 地下水水位1.0m 基础埋深0.5m 不需要降水就能满足 计算的时候rm及r都取10.0 已经很保守了 不需要打桩  所有建筑物只要能采用天然地基的都是最省钱的
离线zhaogq77

发帖
249
土币
32
威望
75
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-30
能否提高筏基底标高,采用抗浮锚杆方法,要比打桩省钱的多
离线qy8142108142

发帖
612
土币
146
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-21
CFG桩也行吧。