拟建建筑为地上11层住宅楼 基础埋深2.0(室外地面) 场地地层①层填土 层厚1.4-5.5米 ②层粉质粘土承载力100kpa  现在想法是基础加深 控制换填厚度等于3.0米 然后计算软弱下卧层的时候怎么计算 根据地基处理规范 级配砂石垫层扩散角为0 灰土垫层为28 具体方案是否可行啊?
离线china173286

发帖
245
土币
1999
威望
9
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-18
原报告提的方案为载体桩 由于场地在村内 虽然15范围内没有建筑物 但是仍然怕村民阻拦 复合地基的话填土仍然需要换填 大神们 给个意见吧
离线492565105

发帖
106
土币
400
威望
21
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-21
你这个建筑,想做浅基础??填土最深5.5m,你建议基底埋深多大? $+iu\MuX  
还有你的概念,你如果埋深取3m的话,填土的部分肯定要超挖,超挖完了换填级配良好的沙石垫层,这就不算软弱下卧层了,软弱下卧层的概念是上层比下层的压缩模量之比大于3.你的第二层是100kpa的粉质粘土,满足软弱下卧层的条件吗?
新生
离线492565105

发帖
106
土币
400
威望
21
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-21
通常要计算软弱下卧层的情况是,基础埋在承载力较好的土层里,基底下仍有一定厚度的好土,好土下面是软弱下卧层,然后再利用应力扩散的原理把基底附加应力扩散到软弱下卧层层顶,用扩散后的附加应力加上软弱下卧层层顶的自重应力之和与经过深宽修正的地基承载力设计值比较
新生
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-28
用扩散后的附加应力加上软弱下卧层层顶的自重应力之和与经过深宽修正的地基承载力设计值比较