论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6752阅读
  • 27回复

基坑工程事故分析与处理.pdf [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hustgxs

发帖
1102
土币
123097
威望
1854
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2007-11-29
kankan hao dong xi a
没有做不到的,只有想不到的!
离线linwencheng

发帖
797
土币
0
威望
2681
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2007-11-30
谢谢楼主的分享,真是感谢!下次见!
离线lfwtj

发帖
34
土币
0
威望
215
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2007-12-02
好东西,希望能下
离线guohd1984

发帖
631
土币
2373
威望
700
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2007-12-02
谢谢分享!!!!!!!!!!!!
离线0406076101

发帖
2255
土币
101
威望
6591
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2008-06-24
环境条件所限,以支护开挖为主要形式。基坑支护结构的类型主要有:放坡、排桩、地下连续墙、土钉墙、水泥土墙、拱圈等,各种支护形式各有其适用范围和优缺点。根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)第3.3.1条:支护结构可根据基坑周边环境、开挖深度、工程地质与水文地质、施工作业设备和施工季节等条件,按表3.2选用排桩、地下连续墙、水泥土墙、逆作拱墙、土钉墙、原状土放坡或采用上述型式的组合。结合本基坑的特点,现选取土钉墙、桩锚两种支护方案进行比较,分述如下: \mL]xE-  
表3.2 基坑支护结构类型和适用范围 0g;)je2_2?  
结构类型    适用范围 B1A:}#  
排桩或地  \EXa 9X2  
下连续墙    1.适于基坑侧壁安全等级一、二、三级; Q_Wg4n5  
2.悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m; sDY+J(Z  
3.当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。 xE{slDl  
水泥土墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; 4Y{;%;-i  
2.水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa; D/afa8>LQH  
3.基坑深度不宜大于6m。 h\2iArw8  
土钉墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地; eM@xs<BR  
2.基坑深度不宜大于12m; F'-XAI <3  
3.当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 IL1iTR H  
z8XWp[K  
4hxa|f  
逆作拱墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; {.?pl]Zl6  
2.淤泥和淤泥质土场地不宜采用; 1aZGt2;  
3.拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8; dvM%" k  
4.基坑深度不宜大于12m; D"2bgw  
5.地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 }kF?9w  
,pY:kQ  
放坡    1.基坑侧壁安全等级宜为三级; pfs]pDjS:  
2.施工场地应满足放坡条件; G^';9 UK  
3.可独立或与上述其他结构结合使用; m Ga:~x  
4.当地下水位高于坡脚时,应采取降水措施。
离线0406076101

发帖
2255
土币
101
威望
6591
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2008-06-24
结合本基坑的特点,现选取土钉墙、桩锚两种支护方案进行比较,分述如下: /|lAxAm?  
表3.2 基坑支护结构类型和适用范围 gLRDd~H  
结构类型    适用范围 E3] 8(P%D-  
排桩或地 Omi/sKFMi  
下连续墙    1.适于基坑侧壁安全等级一、二、三级; "lrQC`?  
2.悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m; M!D6i5k,   
3.当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。 ^ FM  
水泥土墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; 'Z]wh.]T  
2.水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa; 5,4m_fBoW  
3.基坑深度不宜大于6m。 _Ie:!q  
土钉墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地; i{16&4 '  
2.基坑深度不宜大于12m; %@:6&  
3.当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 nwMq~I*1  
rP}[>  
; !C_}P  
逆作拱墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; a`[9<AM1#  
2.淤泥和淤泥质土场地不宜采用; #hP>IU  
3.拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8; ~ToU._  
4.基坑深度不宜大于12m; gm%cAme  
5.地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 CYlS8j  
nEPTTp+B  
放坡    1.基坑侧壁安全等级宜为三级; HOF=qE*p  
2.施工场地应满足放坡条件; 1/~=61msc  
3.可独立或与上述其他结构结合使用; 9UVT]acq  
4.当地下水位高于坡脚时,应采取降水措施。
离线0406076101

发帖
2255
土币
101
威望
6591
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2008-06-24
结合本基坑的特点,现选取土钉墙、桩锚两种支护方案进行比较,分述如下: * 4Ldh}S!  
表3.2 基坑支护结构类型和适用范围 LiV&47e*>  
结构类型    适用范围 iB"ji4[z  
排桩或地 Kx&" 9g$  
下连续墙    1.适于基坑侧壁安全等级一、二、三级; ooUVVp  
2.悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m; -{ 1P`&G  
3.当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。 <Q/)SN6_E  
水泥土墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; GCq4{_B\Q  
2.水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa; L!zdrCM  
3.基坑深度不宜大于6m。 vdAd@Z~\  
土钉墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地; -l57!s~V  
2.基坑深度不宜大于12m; H$C*&p  
3.当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 lFnYQab  
]W14'Z  
Xd5s8C/}  
逆作拱墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; o2U5irU  
2.淤泥和淤泥质土场地不宜采用; t@9-LYbL  
3.拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8; MO0NNVVi%U  
4.基坑深度不宜大于12m; rU&Y/  
5.地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 )J> dGIb  
77yYdil^W+  
放坡    1.基坑侧壁安全等级宜为三级; c6#E gN,X  
2.施工场地应满足放坡条件; iiMS3ueF  
3.可独立或与上述其他结构结合使用; -` ViuDX=  
4.当地下水位高于坡脚时,应采取降水措施。
离线0406076101

发帖
2255
土币
101
威望
6591
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2008-06-24
结合本基坑的特点,现选取土钉墙、桩锚两种支护方案进行比较,分述如下: D@gC(&U/6  
表3.2 基坑支护结构类型和适用范围 c/A?-9  
结构类型    适用范围 >MN"87U6  
排桩或地 H.4ISmXU  
下连续墙    1.适于基坑侧壁安全等级一、二、三级; 9N'fU),I  
2.悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m; * 7Ov.v%  
3.当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。 vm_]X{80;  
水泥土墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; &C+2p  
2.水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa; W/xPVmnV  
3.基坑深度不宜大于6m。 2#R$-* ;#  
土钉墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地; S-q"'5>  
2.基坑深度不宜大于12m; a-Y6ghs  
3.当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 R|M]mwa^w  
un_NBv}  
n}IGxum8`  
逆作拱墙    1.基坑侧壁安全等级宜为二、三级; Y;_F,4H  
2.淤泥和淤泥质土场地不宜采用; xZ P SUEG  
3.拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8; P.@dB.Ny  
4.基坑深度不宜大于12m; Se'SDJl=  
5.地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。 BJWlx*U]  
(,#m+  
放坡    1.基坑侧壁安全等级宜为三级; 9!Q ZuZY  
2.施工场地应满足放坡条件; a;Y:UwD9*  
3.可独立或与上述其他结构结合使用; x@Z{5w_a  
4.当地下水位高于坡脚时,应采取降水措施。
离线zd1234

发帖
1585
土币
97
威望
5968
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-03-19
谢谢了哦,
离线gzlhai

发帖
1039
土币
3129
威望
4194
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-24
真是一本好书,早就想要了,谢谢了
离线qfb1234

发帖
993
土币
1577
威望
8288
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-30
谢谢了   
离线娄承滨

发帖
3
土币
19
威望
22
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-01-14
谢谢  LZ辛苦了
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站