本人现在在做一个施工勘察的项目,楼层40层,根据地勘报告,设计采用的是桩基础,以中风化板岩为持力层,已完成4栋房子的超前钻,桩长一般可控制在6-20米范围内,昨天在对另一栋房子施工的时候,从地表钻探,(此地面标高基本是桩顶标高了)发现需要到31米以后才进入稳定的中风化板岩,31米之前有断断续续的中风化,可是厚度都小于4米,把这情况更业主反应了,业主准备请设计过来一起讨论,是否需要更改基础形式,但是要我们地勘先提供一些处理措施与建议,本人工作经验不足,请大家帮忙,谢谢了
很好,很强大
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-15
40层的楼房,还是建议桩基础吧。 :r[W'h_%  
不知道浅部有没有好一些的持力层?
离线有为青年

发帖
36
土币
204
威望
29
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-15
回 北侠 的帖子
北侠:40层的楼房,还是建议桩基础吧。 t"4Rn<-  
不知道浅部有没有好一些的持力层? (2013-08-15 20:11)  q|m#IVc  
<$Xn:B<H  
肯定是桩基础,是不是可以考虑摩擦桩,或者是变持力层,请给点建议和处理办法
很好,很强大
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-16
看来桩端持力层起伏很大,需要施工勘察。超高层建筑,桩基是必须的。
得过且过
离线cjz06

发帖
41625
土币
3160
威望
32064
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-16
摩擦桩算一算承载力够不够
Welcome to beijing!
离线hxjhjyyf

发帖
185
土币
14699
威望
17
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-16
如果采用摩擦桩,承载力和沉降都能够满足要求,可以考虑。
离线工勘部

发帖
147
土币
9129
威望
35
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-16
断断续续的中风化不能做持力层,沉降不均匀的话楼就倒掉了,加大桩长啊,
离线wwyyaa

发帖
126
土币
145
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-18
如果单纯采用桩基础,桩长过长的话,那就采用桩(十字梁)筏复合基础。
离线hua5852

发帖
123
土币
20
威望
20
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-21
找几个支点抬!
离线gcxgcxgcxg

发帖
293
土币
9264
威望
646
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-06
地基为板岩,中风化~强风化下部间岩体承载力可达600~800KPa,若采用深\浅基结合不是更节省,现不强风化及覆盖层的厚度.
CXGCXG
离线libaobao

发帖
2726
土币
41
威望
14326
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-28
擦桩算一算承载力够不够