基坑工程设计依据 zFhgE*5
在基坑工程设计的前期工作中,应对基坑内的主体工程设计、场地地质条件、周边环境、施工条件、设计规范的进行调研和收集,以全面掌握设计依据。 Dpqt;8"2L
深基坑支护工程勘察
6rDfQ`f\p
深基坑支护工程地质勘察所提供的报告及资料,是做好深基坑支护设计与施工的重要依据。在一般情况下,深基坑支护勘察应与主体工程的勘察同步进行。制定勘察任务书或编制勘察纲要时,应考虑到深基坑支护工程的设计、施工的特点与内容,对深基坑支护工程的地质,水文地质勘察工作提出专门要求。 `T WN^0!]
一、在勘察任务书中,应具备下列资料 6Wf^0ok
1.建筑场地的地形、管线及拟建建筑物的平面布置图; <'m6^]:
2.拟建建筑物的上部结构类型、荷载以及可能采用的基础类型; YUkud2,j
3.基坑开挖深度、坑底标高、基坑平面尺寸及可能采用的基坑支护类型; e<=;i" |
4.场地及附近地区的环境条件等。 @h9MxCE!
二、在建筑地基详细勘察阶段,对需要支护的工程宜按下列要求进行勘察工作 Z=$T1|
1.勘察范围应根据开挖深度及场地的岩土工程条件确定,并宜在开挖边界外按开挖深度的1~2倍范围内布置勘探点,当开挖边界外无法布置勘探点时,应通过调查取得相应资料。对于软土,勘察范围尚宜扩大; 3<(q }
2.基坑周边勘探点的深度应根据基坑支护结构设计要求确定,不宜小于1倍开挖深度,软土地区应穿越软土层; UuJjO^t
3.勘探点间距应视地层条件而定,可在15~30m内选择,地层变化较大时,应增加勘探点,查明分布规律。 4zc<GL3[
三、场地水文地质勘察应达到以下要求 4A.Q21s
1.查明开挖范围及邻近场地地下水含水层和隔水层的层位、埋深和分布情况,查明各含水层(包括上层滞水、潜水、承压水)的补给条件和水力联系; 45+{nN[
2.测量场地各含水层的渗透系数和渗透影响半径; VcgBLkIF
3.分析施工过程中水位变化对支护结构和基坑周边环境的影响,提出应采取的措施。 >-cfZ9 {!
四、基坑开挖支护工程勘察报告应包括的主要内容 m *X7T
1.分析场地的地层结构和岩土的物理力学性质; f~M8A.
2.支护方式的建议,计算参数及支护结构的设计原则; t/p $
3.地下水控制方式和计算参数;
'3,\@4
4.基坑开挖过程中应注意的问题及其防治措施; 1~5trsB+5
5.施工中应进行的现场监测项目。 F9Z@x)
岩土工程测试参数 G$JFuz)|
岩土工程测试参数应满足深基坑支护和降水设计与施工的需要,一般要包含下列内容: }GZbo kWg.
1.土的常规物理试验指标。包括土的天然重度g、天然含水量w与孔隙e。 oRY!\ADR
2.颗粒分析试验,以确定砂粒、粉粒及粘粒的含量和不均匀系数Cu。以便评价土层管涌、潜蚀及流砂的可能性。 B5=($?5^6%
2.土的抗剪强度指标。包括土的内聚力c和内摩擦角j。可以采用原状土室内剪切试验、现场剪切试验获得,对饱和软粘土可采用十字板剪切试验获得土的抗剪强度。 \2!!L=&4G
对重要工程应采用三轴剪切试验,对于一般工程,可采用直剪试验。试验方法由荷载类型、加荷速率及土的排水条件确定。通常情况下可采用固结快剪。根据上海地区的经验,采用c、j峰值用于土压力与整体稳定计算;对于基底隆起等其他计算采用c、j峰值的70%进行。 -q>^ALf|@>
3.室内或原位试验测试土的渗透系数。对重要工程应采用现场抽水试验或注水试验测定土的渗透系数。一般工程可进行室内渗透试验,测定土层垂直向渗透系数kv和水平向渗透系数kh。砂土和碎石上可用常水头试验,粉土和粘性土可用变水头试验。透水性很低的软土可通过固结试验测定。 ;#anZC;
4.特殊条件下应根据实际情况选择其它适宜的试验方法测试的参数。 /g.]RY+u|x
基坑周边环境勘查 <+]f`c*Z
在深基坑支护设计施工前,应对周围环境进行详细调查,查明影响范围内已有建筑物、地下结构物、道路及地下管线设施的位置、现状,并预测由于基坑开挖和降水对周围困环境的影响,提出必要的预防、控制和监测措施。 Tj/GClD:%
基坑周边环境勘查应包括以下内容: q&si%
1.查明影响范围内建(构)筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载大小及上部结构现状; zQ8!rCkg4
2.查明基坑周边的各类地下设施,包括上、下水、电缆、煤气、污水、雨水、热力等管线或管道的分布和性状; _PXdzeI.
3.查明场地周围和邻近地区地表水汇流、排泻情况,地下水管渗漏情况以及对基坑开挖的影响程度; S`q%ypy
4.查明基坑四周道路的距离及车辆载重情况。 |!*Xl)
]
基坑支护结构设计资料 " 'tRfB
支护结构设计、施工前应取得以下基本资料: ^PqF<d6
1建筑场地及其周边,地表至支护结构底面下一定深度范围内地层结构、土(岩)购物理力学性质及含水层性质。地下水位、渗透系数等资料; _
Jc2&(;
2标有建筑红线、施工红线的地形图及基础结构设计图; +V8b
3建筑场地及其附近的地下管线、地下埋设物的位置、深度、结构形式及埋设时间等; <n0{7#PDqw
4邻近的已有建筑的位置、层数、高度、结构类型、完好程度。已建时间以及基础类型、埋置深度、主要尺寸、基础距基坑上口周边的净距等; j4.&l3
5基坑周围的地面排水情况,地面雨水与污水、上下水管线排入或漏入基坑的可能性; hKe30#:v
6基坑附近的地面堆载及大型车辆的动、静荷载情况; wD9a#AgEd
7已有相似支护工程的经验性资料。 , Ww
表1支护结构最大水平位移允许值* KS<Jv;
安全等级 支护结构最大水平位移允许值(mm) SBf FZw)
排桩、地下连续墙、放坡、土钉墙 钢板桩、深层搅拌 #$ 1$T
一级 0.0025h #Ob]]!y
二级 0.0050h 0.0100h 4E3g,%9u
三级 0.0100h 0.0200h le
.'pP@
* 深圳地区建筑深基坑支护技术规范。 ecHP
&Z$
表2 基坑变形控制保护等级标准 k`YYZt]@
保护 Wk7WK` >i
等级 地面最大沉降量及围护墙 ]n
v( aM?d
水平位移控制要求 环境保护要求 jj&s}_75
特级 1.地面最大沉降量≤0.1%H; tS?lB05TOR
2.围护路最大水平位移≤0.14%H; tJZc/]%`H
3.Ks*≥2.2 离基坑10m,周围有地铁,共同沟、煤气管、大型压力总水管等重要建筑及设施必须确保安全 5vOC CW
一级 1.地面最大沉降量≤0.1%H; d/U."V}
2.围护墙最大水平位移量≤0.3%H; >J>V%
7
3.Ks*≥2.2 离基坑周围H范围内没有重要干线、水管、大型在使用的构筑物、建筑物 ;u-4KK
二级 1.地面员大沉量控制在≤0.5%H; <