2017年7月15日,大家一起刷新岩土工程的基本概念!暂时的目标是每天刷新一个基本概念,针对一个概念深入剖析、理解。期待着大家抛去完美主义,放下自我保护,畅所欲言,专注成长,共同的进步。特别声明,本人水平有限并不是来给大家上课,仅仅是想起到一个剖砖引玉的作用,更确切地说是求拍砖,所以如果文字中有说的不对的地方期待着各位的指正也希望不会惊吓到大家!
DAY219
桩基础
继续桩基础。锤击沉管灌注桩分别选用单打法、复打法或反插法。单打法(又称一次拔管法):一次将沉管沉入到设计标高,然后插钢筋笼,灌注砼,拔管时,提升,振动,然后再拔管,如此反复至全部拔出;复打法:一次将管沉入到设计标高,插钢筋笼,灌注砼,上拨沉管到地面后,二次将沉管下沉沉管到设计标高,或局部进行二次下沉,然后补灌砼,后提升,振动,反复至全部拔出;施工时,应保证前后两次沉管轴线重合,反插法:一次将沉管沉入到设计标高,插钢筋笼,灌注砼,提升,再下插,这样反复进行,直至拔出。振动沉管灌注成桩若混凝土塌落度过大,将导致桩顶浮浆过多,桩体强度降低。
人工挖孔桩在地下水疏干状态不佳时,对桩端及时采用低水混凝土封底是保证桩基础承载力的关键之一。
灌注桩后注浆属于辅助工法,目的在于通过桩底桩侧后注浆固化沉渣和泥皮,并加固桩底和桩周一定范围的土体,以大幅提高桩的承载力,增强桩的质量稳定性,减小桩基沉降。具有以下特点:一是桩底注浆采用管式单向注浆阀,其竖向导管可与桩身完整性声速检测兼用,注浆后可代替纵向主筋;二是桩侧注浆时外置于桩土界面的弹性注浆管阀,可实现桩身无损注浆。桩底后注浆管阀的设置数量应根据桩径大小确定,桩径小的少些大的多些,目的在于确保后注浆浆液扩散的均匀对称及后注浆的可靠性。桩侧注浆断面间距视土层性质、桩长、承载力增幅要求而定。浆液的水灰比应根据土层类别、土的密实度、土是否饱和诸因素确定,水灰比过大容易造成浆液流失从而降低后注浆的有效性,水灰比过小会增大注浆阻力从而降低可注性乃至转化为压密注浆。注浆作业的起始时间和顺序对于提高后注浆的可靠性和有效性至关重要。规定终止注浆的条件是为了保证后注浆的预期效果及避免无效过量注浆。当注浆压力长时间低于正常值或地面出现冒浆或周围桩孔串浆(冒浆就是注入的浆液从孔口冒出,桩孔串浆就是本来给这个桩注的浆跑的邻近的别的桩去了),间歇式注浆的目的是通过一定时间的休止使已压入浆提高抗浆液流失阻力,并通过调整水灰比消除冒浆或周围桩串孔。明天见。
期待各位的回复!