本人準備做地下連續牆及鋼支撐的深基坑 , 望各大人對於深坑要注意事項, 敬請提醒 . >~* w
1, 在連續牆內力計算中, 我用理正基坑計算 , 但發現內里要輸入甚多參數 如下: Z'\{hL S
1. 冠梁輸入資料---L--(圖說明是內支撐的水平間距 ? ) 5PT*b}g@
2. ---a --(牆所在位置 --此點真不明白 , 由於連續牆長度有6~8米 , 是不是取形心位置 ?) +Ft@S(IE
3. 由於內支撐, 所以需要輸入 "支锚剛度"---? ,==(是否等於)我查過理正說明附件有水平剛度系數 kt公式 , F@@6D0\X?
kt=2aEASa/LS , 但從計算式有以下几點 ,需大家看看 , iJEKLv
(1) L--- 支撐構件受壓計算長度 --問題是短方向是短方向長度/2 ; 但長方向又是按長方向/2 , 此L是否太大? I(0 *cWO
(2) S---支撐的水平間距-------------如按公式計算, 其中假定L=短方向長度/2 , 則內支撐其剛度是很低的 , 6tT*b@/_o
內支撐的鋼梁驗算 , 完完全全是可以下降2級 (即鋼梁尺寸是受制於 /U,;]^
公式中A, 而非剪力及軸向壓力 ,) ..... mRD '@n
所以估計公式的代入是出了錯或"支锚剛度"=水平剛度系數 kt x ?? k9oLJ<.k
希望各位能指點指點... A:Kit_A
\oV g(J&o
+m1y#|08
,mvU`>Ry