只看该作者 12楼 发表于: 2011-03-25
楼主的方法比较结省实用,但帖子本身问题就比较多 s"#JBw\7  
1. 全景图最好放在前面,再局部介绍 .8S6;xnkC  
2.图片有较多重复的,楼层太多 XZLo*C!MG  
3.缺少地质资料,只有支护形式,适用性不甚明了 ~0,Utqy  
欢迎继续发图,一起学习
生活如此美好!
离线wolfknight

发帖
1575
土币
4148
威望
4417
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-03-29
这个可以作为参考..
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56723
威望
2537
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-03-29
主要是概念设计
得过且过
离线gordy

发帖
1052
土币
453
威望
57
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2011-08-17
引用第9楼yangchangya于2011-03-23 19:18发表的  : 9L3#aE]C  
这是比较常见的一种复合式柔性支护体系,是比较经济适用的。不知道这个基坑有多深、地质情况怎么样,但从你介绍说坡顶紧邻路面及居民楼,就有点问题了,这样的柔性支护体系对位移控制还是有问题的,不排除因位移大而出现险情或者投诉的问题,当然,岩土工程往往当地成功的经验比理论更重要,你自己斟酌吧。 mq~rD)T  
e*5TZ7.  
\m @8$MK  
同感,现在正在着手一个基坑设计,甲方要求使用柔性支护,一直纠结。周边民宅密集,基本紧邻坑边。
离线xj0856

发帖
416
土币
3828
威望
3
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2011-08-23
值得学习,顶一个。
过客
离线tjkqj

发帖
881
土币
6
威望
0
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2011-12-15
靠居民楼的是不是应该采用刚性支护
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2011-12-16
可以用柔性支护,这很正常,只要保证地下水位在坑底一下 采用柔性支护控制位移没什么大问题 VztalwI  
但是如果水位深,水管道密集的话,刚性支护密集区的安全储备要大一点
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线土博士

发帖
298
土币
2184
威望
349
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2011-12-30
锚杆就用钢筋,即使25的也就110kN,而且锚头居然用小钢板连接,钢筋网间距还那么大,结果两种可能:1、设计比较安全,锚杆作用比较小。2、锚头下的混凝土可能冲切破坏而失效。
离线m1111

发帖
9
土币
35
威望
0
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-03-21
高人确实不少,学习了!!