根据GB5007 2001 条例5.2.4中的叙述,关于基础埋深的确定中提到,箱筏基础,填方都是以室外地平算起,第一句也说宜从室外地面标高算起,为什么常见的条形基础和独立基础得从室内标高算起呢?从安全性考虑还是什么其他的原因,求各位大神解惑
1条评分土币+5
mahorse128 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2014-03-10
离线yanglebin

发帖
56
土币
1078
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-03-02
规范5.2.4条中的规定,是有一个前提的,那就是“对于地下室”,之所以这样规定我想可以这样理解。
对带地下室的建筑物,当为整体基础如箱基、筏基等四周外墙侧限好时则基础埋深可自室外地面算起,当仅有一层地下室或若为独立基础或条形基础时应从地下室室内地面标高算起。
所以说规范中这样规定是出于安全考虑的。
一定不能忘了前提“对于地下室”。
对于一般的条基、独基,没有地下室的情况,我觉得还是应该按室外地面来算。
2条评分土币+21
mahorse128 土币 +16 向您学习,牛人 2014-03-10
cumt410 土币 +5 感谢解答,给您加分 2014-03-02

发帖
26
土币
102
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-05
?没说反吧
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42975
威望
1763
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-10
向您学习,牛人
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42975
威望
1763
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-10
我是大评委,评分给态度
离线wzh6110

发帖
234
土币
223
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-21
总之是从低标高算起
离线susielovess

发帖
1
土币
32
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-06-26
回 yanglebin 的帖子
是的 就是这样理解的。厉害!!