dE2(PQb*P  
最近做了一个现场灌注桩的竖向静载试验,安装有钢筋计,想计算装侧摩阻力和桩端阻力,数据处理完了,对结果有些疑问,请大神路过帮帮忙,我尽量吧工程交代清楚: @qH{;  
1 桩径800mm,桩长32m,穿过的土层分别是填土(0~10m)、流砂(10~14m)、强风化泥岩(14~20)、中风化泥岩(20~32m). ;bq_Y/"  
2 静载试验极限承载力达到8500kn, O`- JKZc  
3 安装了2列钢筋计 %^}3:0G  
现在的问题是主要有两大方面: :M(%sv</  
1 现场钢筋计安装和测试的时候,处于现场原因,一侧的钢筋计读数很少,另一侧钢筋计读数较多,那么在计算装侧摩阻力的时候,数据该怎么处理呢,是要取平均值吗?如果在某一层钢筋计只有一组数据,那就照搬下来,不平均,有2组数据的时候再平均,不知道这样处理行不行?但是因为考虑到桩长比较大,在静载试验过程中会出现压屈现场,使得一侧钢筋计读数较大,另一侧较小,那取平均值的做法似乎有点不妥,无法做到所有埋深都平均,是不是可以取一侧钢筋计读数较为完整的数据进行计算? ; 1K[N0xE  
2 一般计算出来的侧摩阻力和桩端阻力进行反算承载力的时候,几乎都是反算出的承载力要大于承载力,这是为什么呀?
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-16
1、这类试验桩,在桩身垂直度,静载反力的作用点上精度要求很高,一般应避免出现受力点与桩中心不重合的现象发生。如果发现两侧读书明显差异,应算作试验失败。 & D4'hL3  
2、你说的反算出的承载力是实测值么?大于的承载力是估算值?如果是这样,那就是说明规范的取值和地方经验不一致,这才是载荷试验的意义所在。
听君一席话,胜读十年书。

发帖
4
土币
75
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-19
我根据钢筋计读数进行处理后得到的桩侧摩阻力和桩端阻力,反算出桩的承载力,和桩在试验过程中最大承载力8500kN相比,比8500kN大。现在看了数据规律,可能的原因是填土层和流砂层的负摩阻力所致。 5Og.:4  
本帖提到的人: @05430000000
离线yunfeng1712

发帖
52
土币
2
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-27
好资料,赞一个
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-04-13
应该不是负摩阻力,静载试验时间较短,期间填土不会有较大的固结压缩,至于流沙,除非试验中发生管涌等类似流沙跑掉现象,否则很难想象会产生负摩阻力。 4`Qu+&4J  
:r* skV|  
计算的承载力大于实际加载值,你应该检查下计算参数是否有问题,尤其是混凝土弹性模量,计算用的弹性模量沿桩深变化可不是一个定值。