论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1986阅读
  • 6回复

[热点探讨]挡土墙的墙背料的物理力学指标值怎么提? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd
 

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-10-27
挡土墙的墙背,填料一般填什么? vJuL+'[i  
填料在有水和无水状态怎么取值? hu:x,;`9H  
还有这些填料的物理力学指标在哪里查? O,0j+1?  
离线xuxiaoshuai

发帖
1234
土币
15174
威望
259
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-28
根据规范要求来,调料内摩擦角一般要在30以上
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线geotechszq

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-29
学习一下
离线feijian2004

发帖
740
土币
5003
威望
30
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-29
根据经验的时候多,实验室的数据有时也不行
离线anyangguy

发帖
216
土币
30
威望
32
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-31
有强条吗?要提这个?
离线katanafu

发帖
76
土币
128
威望
46
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-02
我回答下: lj!f\C}d  
        1、强风化抗压强度,板岩,若为泥质胶结为主,可以取到岩柱做抗压强度,直接做天然抗压即可,若不行,可取岩块做点荷载试验,不过参数往往过高,根据岩体分级标准换算后,尚需打折取用,我一般不取高于1.2MPa; Z[{: `  
        2、强风化变形模量,这个数据不好提,强风化板岩一般经验性的提70-80,这个可翻阅一些旧资料,或者载荷试验结果比对; -dn\*n5  
        3、强、中风化抗剪强度:理论上,我们仅提出似内摩擦角即可,中风化提供试验的岩块抗剪断强度即可,具体由设计人员根据实际情况结合边坡规范等取用,但如今设计人员水平参差不齐,以为什么都要勘察提供确切值,往往也直接提供具体的C和fai,做地铁勘察时,我一般根据抗剪断强度,结合边坡规范打折,以中风化板岩为例,统计标准值C=0.42Mpa,fai=37.7度,属于岩体较完整,裂隙较发育,边坡规范岩体打折0.85倍,则取0.85*37.7=32度,C值是不好提供的,个人做法是参照硬性结构面结合差的50-90,则中风化提70-80,同时若有边坡基坑,与允许坡比值匹配试算下,两个数据不冲突即可。强风化更是完全按8m内1:0.75,C取40-45反算fai值提取。做法未必合理,但对于一般的项目,还是完全可用也不会扯麻烦,希望有识之士进行深入的探讨,包括理论、实际取值做法都可; :h+gSvn:  
        4、墙背后填土参数,这个完全不应在勘察报告中提出,应由设计单位设计时考虑,若设计单位提出这个疑问,说明设计人员是外行。因为:挡墙修建后,根据挡墙类型,后面要做相应的夯实粘土等处理,填土参数完全视填土压实系数等填土质量指标控制,勘察期间对于你采用何种挡墙,墙后如何处理完全无知,怎么可能提出参数?应由设计单位直接根据填土类型和墙高、填土要求采用30、35等数据计算,并于说明中要求填土的质量即可。 e-#!3j!'  
离线hygsxy

发帖
1071
土币
1487
威望
19
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-01-29
实验室数据有时根本不能用。