[求助]关于现行基坑支护规范中降水计算的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ginyuen
 

发帖
3
土币
4
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-09-29
本人在河南地区,土层主要以粉土、粉质黏土为主,在进行基坑降水设计计算式,按照现行规范之公式,计算求得的涌水量很小,计算布置的降水井数量亦偏小。以潜水非完整井,基坑面积为30000m2的基坑为例,渗透系数K=2.5m/d,含水层12m,降深6.5m,过滤器进水部分长度采用4m,最终计算得涌水量约1100m3/d,布置降水井约25口即可,明显与工程实际不符合,且不可能达到降水疏干的目的。而一般我们地区降水井布置为横竖相间距15-25m左右,算下来要布置上百口,请问这是怎么回事,该如何理解;建设单位拿着规范算,说我们布置井口数太多,计算只需20多口,该如何回复;是该公式不适用于渗透系数较小的地区吗?  静候各位专家学者的解答。
离线cjz06

发帖
40733
土币
512
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-29
降水井布置为横竖相间距15-25m左右????
Welcome to beijing!
离线ginyuen

发帖
3
土币
4
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-29
回楼上 表述错误 是间距15-25m 网格状布置 多谢
离线sdjnsly

发帖
115
土币
6631
威望
401
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-09
把问题抛给建设方,我可以按你的计算布井,但降水达不到效果我不负责。
离线yijia008

发帖
115
土币
0
威望
207
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-19
看了下你的参数 缺点资料 但是感觉算的是有点问题。 ixm-wZI  
1、降水影响半径是否取值有问题。 U$-Gc[=|  
2、单井出水量是否验算过 或者有当地经验。 mwU|Hh)N]  
3、个人认为降水井的布置间距应根据单井试验取得的影响半径来确定。 >c %*:a  
4、这个土层 和渗透系数不知道你采用的是什么口径和形式的降水井!个人觉得你描述的粉土、粉质粘土且含水层不是很厚 采用布置降水井的方式来疏干是否有点浪费!